votre avis sur mon proget de tableau ...

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par fab »

salut a tous,

j'ai moi aussi mon projet de construction ... logiquement, je réalise l'elec moi même (entres autres).

histoire de pouvoir établir des devis de fourniture de matériel elec, je me suis fait les plan de ma future installation.

l’installation en elle même, ne m’inquiète pas. par contre, la réalisation du tableau est loin d’être ma spécialité

je me demandais donc si certains d'entre vous que je sais calés en ce domaine pouvais me donner leur avis d'expert.

voici l'objet:

Image

en plus gros :

http://i15.servimg.com/u/f15/13/91/44/93/tablea11.png

les chiffre sous le calibre représente soit le nombre d’appareils ( circuits spe ), soit le nombre de point lumineux, soit le nombre de prise ( décompte " protection " ) soit la puissance cumulée et entre parenthèse le nombre de câbles chauffant ( chauffage ).

j'ai prévus les prises GTL hors du tableau.

mes doutes se porte principalement sur :

1er ID, première ligne : trop chargé ?
2eme ID 1ere ligne : type A ou AC ?
IDs des 2eme et 3eme ligne : trop chargé ?

si vous voyez d'autre soucis, ne pas hésiter.

j'ai prévu un tableau 4x18. soit 72 modules. les 20% feraient 14,4 modules. j'en ai 54 utilisé et 18 libres. soit 3,5 modules de marge .... je trouverai dommage de passer a un 5x18 ou un 4x24.

merci du coup de main :-D
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par Carminas »

Bonsoir

Fab et ravi de pouvoir t'aider pour une fois.

Dans l'ensemble ce n'est pas mal.

Quelques remarques cependant :
- pourquoi les circuits prises et lumières extérieurs ne sont pas sous l'ID extérieur ?
- les chauffages sdb doivent être sous un circuit dédié
- il peut être pertinent de répartir les VR sous au moins 2 ID
- les PC GTL peuvent être en 1,5² 16A
- pas de sèche linge ?
- pas de congel ?
- l'ID extérieur pourrait être de type AC
- je me demande si sur le Starbox, il ne faut pas une protection 10A ?

En première lecture je vois déjà cela

@+
Carminas
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par fab »

salut carminas et merci pour ta reponse.
Carminas a écrit :Bonsoir

Fab et ravi de pouvoir t'aider pour une fois.

Dans l'ensemble ce n'est pas mal.

Quelques remarques cependant :
- pourquoi les circuits prises et lumières extérieurs ne sont pas sous l'ID extérieur ?

exact pour l’éclairage ( en particulier celui de la terrasse et de l'entrée ) qui a son circuit dédié. je change ça. par contre les prise, ce sont des prises uniques alimentés une par le circuit prise du garage et l'autre par une partie de la cuisine. celle ci est d’ailleurs indiquée "terrasse". elle sera a l’abri ( enfermée dans un placard donnant sur la terrasse ).

- les chauffages sdb doivent être sous un circuit dédié

tu veux dire que je doit mettre les 2 câble et les 2 radiateur muraux des 2 salles de bains sous un seul et même circuit ?

- il peut être pertinent de répartir les VR sous au moins 2 ID

il n'y a de volets roulant que dans les chambres. le salon/séjour n'en dispose pas ( du moins pas pour l'instant) ça ne fait donc que 3 volets roulants. je n’exclue pas de prévoir un circuit "vide" pour les éventuels futurs volets du salon séjour.

- les PC GTL peuvent être en 1,5² 16A

ok.

- pas de sèche linge ?

non... mais 2 machine dont une qui pourrai un jour ce transformer en sèche linge. il y a un circuit dédié "lave linge 2" qui pourrai alors être renommé sèche linge.

- pas de congel ?

si mais branché sur un circuit normal ( le cellier ) et sans doute a terme un combiné frigo congel dans le cuisine...

- l'ID extérieur pourrait être de type AC

ok.

- je me demande si sur le Starbox, il ne faut pas une protection 10A ?

bonne question. je regarde la doc delta dore. si tel est le cas, le contacteur chauffe eau peut être sous un 10A ?

En première lecture je vois déjà cela

@+
je fait les modifs et je reposte.
merci encore.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par fab »

re.

delta dore indique 2A pour la protection de la starbox. sur leur schémas il est même représenté sur la même protection que les éventuels contacteurs associés.

j'ai modifié le tableau selon tes commentaires :

Image

http://i15.servimg.com/u/f15/13/91/44/93/tablea13.png

j'ai donc transféré l’éclairage de la terrasse ( " éclairage extérieur" ) vers l'ID "extérieur". du coup le telerupteur a suivit ...
j'ai modifié le calibre du circuit prise GTL
j'ai redistribué le chauffage ( et du coup gagné un module.... )
j'ai séparé les protections contacteur et starbox.
ca n'apparait pas sur cette version mais j'ai après hébergement modifié l'ID "extérieur" en type AC.

autre chose ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par pericles »

Bonsoir,

rapidement car il est tard !

quelques remarques concernant le PRE (plancher rayonnant électrique)

- il faut adapter le calibre des protections à la puissance des PRE
- il faut des contacteurs par groupe de PRE

pour le réglage des températures ambiantes il faut prévoir un thermostat MINOR 500

voir ci-joint ton schéma surchargé avec les remarques
http://www.casimages.com/f.php?f=130105022213864459.pdf

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par Carminas »

Bonjour

Pour le chauffage, je n'avais pas vu que c'était un PRE.
Ma remarque sur la sdb ne tient pas.

@+
Carminas
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par fab »

merci a vous 2.

je note pour le telerupteur bipolaire. je prévois de modifier mon câblage en ce sens ... du coup.

concernant le chauffage, je suis dans le doute.

c'est quoi le minor500 ?
sur l’étude faite par atlantic, il est déjà prévus des thermostat digitaux ( 6 en tout ... )
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par pericles »

bonjour fab,

le MINOR 500 est un thermostat que l'on peut associer à la STARBOX F03
http://www.deltadore.com/france/fr/cata ... r-500.html

ok, donc depuis le thermostat digital de chaque pièce on pilote le PRE ; toutefois celui-ci a un pouvoir de coupure limité à 10A (2200W) aussi il faut relayer pour une puissance > 2200W.

C'est à dire prévoir un disjoncteur 25A et un contacteur de 25A jusqu'à 3400W.

Pour info voir le mémo
plancher chauffant électrique_commande et circuit de puissance
http://www.casimages.com/f.php?f=130105063409392636.pdf

cordialement
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par fab »

pericles a écrit :bonjour fab,

le MINOR 500 est un thermostat que l'on peut associer à la STARBOX F03
http://www.deltadore.com/france/fr/cata ... r-500.html

ok, donc depuis le thermostat digital de chaque pièce on pilote le PRE ; toutefois celui-ci a un pouvoir de coupure limité à 10A (2200W) aussi il faut relayer pour une puissance > 2200W.

C'est à dire prévoir un disjoncteur 25A et un contacteur de 25A jusqu'à 3400W.

Pour info voir le mémo
plancher chauffant électrique_commande et circuit de puissance
http://www.casimages.com/f.php?f=130105063409392636.pdf

cordialement
je comprend mieux.
voici la liste de mes câbles :
Séjour 1: 1600
Séjour 2: 2000
cuisine: 780
couloir WC : 420
couloir: 150
SDB 2: 150
dressing: 420
bureau: 580
Chambre 1: 780
SDB 1: 150
Chambre 2: 850
Chambre 3: 850

sur le plan atlantic, il est prévus des thermostat dans les 3 chambres, le bureau, le cellier et le couloir. donc pour eux pas de contacteurs. du coup je me demande comment sont géré les SDB et les salon/séjour/SAM
séjour 1, séjour 2 et cuisine sont une seule et même pièce. cumulé, il y a 4380 W
SDB1 et SDB2 sont équipés de câble de 150w chacun et de radiateurs muraux de 500W.

je suis un peu dans le flou avec ce chauffage.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: votre avis sur mon proget de tableau ...

Message par pericles »

Bonjour fab,
voyons clair !
Je suppose que la mise en œuvre ( la pose) du PRE est réalisée par chauffagiste
Que comporte la prestation de ton chauffagiste ? Ou l'étude (plan) atlantic ?
Qui à prévu la STARBOX F03 ?
faire un Tableau (sous Excel) de la puissance des PRE par pièce et par zone (zone jour, zone nuit) ainsi on récapitule les informations et les modifications.

voir le tableau proposé http://www.casimages.com/f.php?f=130107055853345235.pdf

À partir de ces informations on peut bâtir différents scénarios pour le câblage et définir le matériel électrique.
Je te laisse le soin de vérifier le tableau proposé.toutes les informations complémentaires sont bienvenues.

cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités