mais la 14-100 utilise des points de la 15-100 sur d'autre sujet,
et surtout le producteur/consommateur m'a attiré
Ps: sachant aussi que les DB rentrent dans les normes tels que NF C 62 411 / NF C 60 411 ce n'est pas évident
c'est hors sujet si on se fie a la définition (selon la NF C 14-100) du terme "branchement" qui dit que" le branchement est constitué par les parties terminales du réseau de distribution publique qui ont pour objet d'amener l’énergie électrique du réseau a l’intérieur des propriétés desservit." ( 3.1.2 )Caydon a écrit :re,
Je pense que la reponse est dans la 14-100
5.2 Nombre de conducteurs du branchement
"La mise en parallèle de plusieurs conducteurs est interdite pour la réalisation du branchement."
5.3 Dimensionnement des conducteurs du branchement
5.3.1 Généralités
"Les règles de dimensionnement des branchements producteurs sont les mêmes que celles des
branchements consommateurs."
a voir, si je suis pas hors sujet
pour la NF C 14-100, un producteur c'est un utilisateur du réseau qui dispose d'une installation de producteur type panneaux solaires ou éolienne et qui injecte dans le réseau via son branchement.Caydon a écrit :oui aval DB,
mais la 14-100 utilise des points de la 15-100 sur d'autre sujet,
et surtout le producteur/consommateur m'a attiré
Ps: sachant aussi que les DB rentrent dans les normes tels que NF C 62 411 / NF C 60 411 ce n'est pas évident
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités