Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3541
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Carminas »

Hello

On en revient à la question : Où dans la norme ? ;-)

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7419
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par RFco »

hello

de toutes facons, en domestique
on n'a pas le droit de doubler des conducteurs pour augmenter la section
chaque câble doit etre protégé à son origine par un disjoncteur

Non???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3541
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Carminas »

Je ne pensais pas "doubler", je pensais "alimenter 2 tableaux differents en aval du DB".

Mais de toute façon ma question est purement théorique, juste pour comprendre

@+
Carminas
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par fab »

bonjour,
RFco a écrit :hello

chaque câble doit etre protégé à son origine par un disjoncteur

Non???

@+
si ... mais le DB est un disjoncteur. si les 2 conducteurs ont un section adaptée au max du DB ... ils sont tous les 2 protégé.
donc a mon avis la réponse n'est pas la...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7419
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par RFco »

salut Fab

oui, mais

dans le cas de tableaux ""divisionnaires"" chacun doit etre protégé individuellement par un disjoncteur...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par fab »

exact...

il faut lire entre les lignes ...

NF C 15-100, article 771.558.2.2 tableaux de répartition:
les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal (...)
"les circuit terminaux", selon la définition de la norme, ce sont les circuits qui alimente directement les appareil ( prise et autre éclairages ) ... "les circuits divisionnaires" ( dont je n'ai pas trouver la définition selon la norme ) ne peuvent donc être que les tableau divisionnaires.

donc, si la protection d'un tableau divisionnaire ne peut être que sur un tableau principal, il ne peut y avoir 2 tableau alimenté directement par le DB .... donc un seul fil au DB .... CQFD ... non ?

qu'en dites vous ?
Avatar du membre
électron libre
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
Localisation : Haute-savoie
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par électron libre »

Bonjour,

Paragraphe 523.6 de la C15, il est spécifié de ne pas mettre plus de 4 câbles en parallèle et dans la mesure du possible d'éviter la mise en parallèle. Si parallèle; câble de même nature, section, longueur et pas de dérivation sur leur parcours.
Au niveau des DB en question, j'ai l'impression que seul la directive constructeur nous empèche la mise en parallèle.

Pour dévelloper un peu le sujet, sur les branchements de puissance + importante (jaune), peut-on partir du disjoncteur boîtier moulé avec plusieurs conducteurs dont la section totale correspond à l' Ir ? Ex: pour 160 A, au lieu d'avoir un conducteur de 50 mm2, je mets deux de 25 mm2.
Invité

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Invité »

re,

Je pense que la reponse est dans la 14-100


5.2 Nombre de conducteurs du branchement
"La mise en parallèle de plusieurs conducteurs est interdite pour la réalisation du branchement."

5.3 Dimensionnement des conducteurs du branchement
5.3.1 Généralités
"Les règles de dimensionnement des branchements producteurs sont les mêmes que celles des
branchements consommateurs."

a voir, si je suis pas hors sujet ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7419
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par RFco »

bonjour Caydon

hors sujet, oui et non

car Carminas parle de la partie Aval du DB, donc de la 15-100


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Invité »

oui aval DB,
mais la 14-100 utilise des points de la 15-100 sur d'autre sujet,
et surtout le producteur/consommateur m'a attiré :-D

Ps: sachant aussi que les DB rentrent dans les normes tels que NF C 62 411 / NF C 60 411 ce n'est pas évident
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités