Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3535
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Carminas »

Bonsoir

Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Je lis cela et j'écris cela à longueur de forum...

Mais j'ai cherché dans la NF C 15-100 et la NF C 14-100 et je n'ai trouvé nulle part trace de cette règle.

Ai-je loupé quelque chose :?:

@+
Carminas
Invité

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Invité »

Bonsoir

Moi j'opterais plutot par 2 fils maxi par bornes idem que sur les déclics.
Invité

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Invité »

Bonsoir

deux connections maxi aussi pour moi, sauf si le constructeur n'en autorise qu'une sur le matériel.

ps: j'ai du mal à trouver un texte aussi ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7382
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par RFco »

hello


Ben

Pour moi, c'est une certitude.

Mais,

Ici et ailleurs, il y a Fab


Demandons lui son avis...

A défaut celui de Steph (du consuel) à qui, en dernier recours, je peut encore faire appel (ayant son adresse mail perso, qui me ser en cas ""d'urgence/difficulté extrème"")


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par fab »

salut,

mon memento " locaux d'habitation " 25eme ( et je croix dernière ) édition de promotelec en fait mention page 17 paragraphe " tableau de répartition principal " avec une référence en tète de paragraphe a l'article N 771.558.2.2, je suppose de la NF C 15-100.

il y est dit :
(...)
remarques :
il ne doit être raccordé qu'un seul conducteur par borne de sortie du disjoncteur de branchement
(...)
il faut que j'aille sur le site d'afnor pour consulter ce paragraphe de la NF C 15-100 et la NF C 14-100 ...

edit: je feuilletais mon memento quand RFco écrivais ... pour moi aussi c'était une certitude tellement évidente que je suis persuadé de l'avoir vu écrit quelque par ..... bien avant d'avoir ce memento.
Invité

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Invité »

re,

Je ne trouve rien en 15-100 moi :(
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3535
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Carminas »

Bonsoir

Effectivement il y a bien cette phrase dans le guide Promotelec.

Mais dans la NF 15-100 ou NF C 14-100 je n'en trouve pas la trace.

A moins que ce soit dans un des guides de l'UTE ???

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par pericles »

Bonsoir à tous,
et Bonne Année 2013,

la documentation constructeur est claire et précise 1 seul conducteur !

Disjoncteurs de branchement EDF
Raccordement :
Cu (rigide) 1 à 25 mm²
Cu (souple) 1 à 16 mm²
Disjoncteurs de branchement EDF_page technique 79
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_079.pdf

2.1. Caractéristiques mécaniques
Raccordement :
par câble en cuivre de section nominale :
1 à 25 mm² en conducteurs rigides, massifs ou câblés
1 à 16 mm² en conducteurs souples
couple de serrage des vis de bornes : 2,5 N.m
force de traction maximale applicable sur le câble raccordé : 100N
Fiche technique : F00136FR/00
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 6FR-00.pdf


cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3535
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par Carminas »

Effectivement c'est une première réponse.

Reste à savoir :
- est-ce qu'ils n'en prévoient qu'un parce que la norme l'impose ?
- est-ce qu'on ne peut en mettre qu'un parce que le matériel n'est pas conçu pour en mettre deux, indépendamment d'une quelconque obligation normative ?

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7382
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Un seul fil par borne du disjoncteur ERDF

Message par RFco »

c'est normatif à mon avis
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité