Bonjour,
Votre schéma est correct.
Pour la section des câbles, 10 mm² semble généreux : le 1000 R02V admet par exemple 70A en câble tri et 75 en 3x1(sur chemin de câbles ou équivalent, méthodes E ou F), hors tout coëfficient de correction. Mais la législation vous impose* de faire un calcul complet de câbles (avec un logiciel agréé ou à l'aide du Guide UTE C15-105 si vous avez le courage de tout faire à la main) qui doit accompagner les plans à remettre. C'est de plus absolument essentiel en TNC-TNS puisque tout le plan de protection repose sur la maîtrise des impédances de boucle et des courants de défaut.
Il n'est donc pas possible de vous répondre sur ce point; si vous ne pouvez pas faire cette étude vous-même, il convient de la sous-traiter à un bureau d'études, un confrère etc
Cordialement
*l'organisme de contrôle réclamera ces renseignements selon le cas lors de la visite initiale ou périodique
Passage TN-C à TN-S
Re: Passage TN-C à TN-S
Bonsoir,
Vous avez aussi la possibilité de mettre un interrupteur-sectionneur tripolaire en tête de votre coffret (au lieu du tétra). Cela vous fera économiser un pôle.
En effet, la norme NF C15-100 vous autorise, dans le cas d'alimentation en schéma TN-C d'une armoire ou un coffret comportant des départs en TN-S, de mettre un dispositif de sectionnement et de commande tripolaire sur la canalisation d'arrivée; cette mise en oeuvre est satisfaisante pour assurer la fonction de sectionnement, de commande et de coupure d'urgence (art.462).
De plus cette méthode ne vous empêche pas de tirer un ou plusieurs neutres de votre barrette générale collectrice de terre afin d'alimenter des départs aval en TNS, si besoin.
Pour ce qui concerne les calculs, vous pouvez vous lancer si vous avez des connaissances adéquates (et surtout si le coeur vous en dit) en consultant l'excellent guide UTE C15-105 (comme l'a très justement suggéré Candela).
Le calcul le plus précis,mais néanmoins le plus fastidieux, restera celui à réaliser en suivant la méthode des impédances, s'agissant d'un circuit de distribution; ce qui vous oblige à connaître les caractéristiques de tout le réseau amont (y compris haute tension).
Vous avez aussi la possibilité de mettre un interrupteur-sectionneur tripolaire en tête de votre coffret (au lieu du tétra). Cela vous fera économiser un pôle.
En effet, la norme NF C15-100 vous autorise, dans le cas d'alimentation en schéma TN-C d'une armoire ou un coffret comportant des départs en TN-S, de mettre un dispositif de sectionnement et de commande tripolaire sur la canalisation d'arrivée; cette mise en oeuvre est satisfaisante pour assurer la fonction de sectionnement, de commande et de coupure d'urgence (art.462).
De plus cette méthode ne vous empêche pas de tirer un ou plusieurs neutres de votre barrette générale collectrice de terre afin d'alimenter des départs aval en TNS, si besoin.
Pour ce qui concerne les calculs, vous pouvez vous lancer si vous avez des connaissances adéquates (et surtout si le coeur vous en dit) en consultant l'excellent guide UTE C15-105 (comme l'a très justement suggéré Candela).
Le calcul le plus précis,mais néanmoins le plus fastidieux, restera celui à réaliser en suivant la méthode des impédances, s'agissant d'un circuit de distribution; ce qui vous oblige à connaître les caractéristiques de tout le réseau amont (y compris haute tension).
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
Invité
Re: Passage TN-C à TN-S
Bonjour,
Je demandais cela par rapport à la demande d'avoir une section >10mm² en TNC.
Cette section minimale serait alors obligatoire seulement pour le PEN?
Je demandais cela par rapport à la demande d'avoir une section >10mm² en TNC.
Cette section minimale serait alors obligatoire seulement pour le PEN?
-
Invité
Re: Passage TN-C à TN-S
ok j'ai la réponse dans l' UTE C15-105
Cela ne concerne que le PEN
Des calculs que je n'ai pas fais depuis ma sortie de l'école
sa va rappelé des souvenirs
Merci
Cela ne concerne que le PEN
Des calculs que je n'ai pas fais depuis ma sortie de l'école
Merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1291
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Passage TN-C à TN-S
bonjour à vous,

cordialement
Candela a écrit :Bonjour,
Merci pericles. Vos mémos sont toujours aussi complets que bien illustrés; un grand bravo!
Cordialement
merci pour vos « Bravo »électron libre a écrit :Grand merci pour ces documents super bien faits...
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
