le neutre?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
électron libre
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
Localisation : Haute-savoie
Contact :

Re: le neutre?

Message par électron libre »

Carrément d'accord avec Caydon, la DDP est très faible, donc vu la loi d'Ohm, le courant de fuite est super faible. En définitive, plus la chute de tension est importante sur le conducteur neutre et plus le courant en ligne est important, plus on court de risques.
Mais dans une install "idéale" (sans chute de tension), on n'est traversé par aucun courant puisqu'on est à 0 V. Ou alors, j'ai rien compris à la loi des mailles..
Comme dit Caydon, au pire, on a 1 ou 2V de chute de tension, c'est peanuts.
Invité

Re: le neutre?

Message par Invité »

re,
mais attention quand même un corps humain 1000 ohms on est à 2mA pour 2V
mais moullé pour 220 ohms pour 2V on est deja à 10mA les vigis s'agitent ;)

test fait ça declanche 30mA chez moi, je n'ai pas mis le doigt j'ai utilisé une résistance hien :lol:
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

Re: le neutre?

Message par eno »

merci, pour ces info cela a permis d'ouvrir un petit débat,merci a tous
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités