le neutre?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

le neutre?

Message par eno »

bonjour a tous , voila il y a une question que je me pose au niveau domestique ,sur un circuit simple allumage losque mon interupteur est fermé donc lumiere allumé si je touche le neutre de la lampe a la main qui retourne au tableau donc (la partie cuivre )estce que je me prend une bourre ? ma question est peut etre [Interdit] mais bon je la pose quan meme merci par avance pour vos reponses
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: le neutre?

Message par pansonic »

Bonjour
Tu veux jouer à la guirlande de Noël ?
Invité

Re: le neutre?

Message par Invité »

bonjour,
la tension, le regime, la section, la valeur des prises de terre et la résistance du corps rentre en jeu
et dans l'absolu en TT oui on peu prendre une légère bourre si la terre est mauvaise dans le temps de déclenchement du vigi si il est présent.
mais une bourre beaucoups moins importante que sur la phase de toute façon.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: le neutre?

Message par Didier62 »

bonjour,
en monophasé , le courant dans le neutre est identique à la phase, je pense que la "bourre" fera aussi mal que l'on touche l'un ou l'autre des fils......
@+
Avatar du membre
électron libre
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
Localisation : Haute-savoie
Contact :

Re: le neutre?

Message par électron libre »

Bonjour,

Pas de bourre ! le neutre a bien comme potentiel 0V (idéalement), et la terre aussi 0V.

Non ?
Invité

Re: le neutre?

Message par Invité »

bonjour,
électron libre a écrit :le neutre a bien comme potentiel 0V (idéalement), et la terre aussi 0V. Non ?
en TT/TN oui, même potentiel, c'est pour ça que je dit que si les terres sont mauvaise il peu y a voir un ptit truc ;)
et par experience j'ai deja eu un petit picotement sur un DB 500mA :-)
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: le neutre?

Message par GAS »

Bonsoir,
Comme l'a précisé Didier62, la valeur du courant circulant dans le récepteur est la même sur la phase et sur le neutre (I=P/U).
Si vous n'êtes pas isolé de la terre ou du sol, le fait de toucher accidentellement le neutre en sortie de l'ampoule allumée va produire un défaut d'isolement en répartissant le courant de retour entre le neutre et la terre soit 2 résistances en // (neutre et contact). Sachant que la résistance équivalente sera inférieure à la plus petite de ces résistance, je vous laisse deviner la suite....
Un conseil, évitez ce genre de test même si vous pensez que votre ligne est protégée par un dispositif différentiel. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: le neutre?

Message par Invité »

Perso, je tenterais pas, pour moi le courant passe sinon je vois pas l'intérêt du fil "neutre".

J'en profite pour poser une question à mon tour: si le circuit est ouvert (lampe éteinte), dans ce cas si ma mémoire est bonne, je prends quand même une bourre si je touche la phase mais si je touche le neutre qui est censé être à 0 V, est-ce risqué ? (je parle sur une installation bien faite bien sûr).
Invité

Re: le neutre?

Message par Invité »

re,
le courant passe mais on est quand même à potentiel faible entre le neutre et le point de contact.
le circuit est ouvert, mais comme il n'y a peu être un autre circuit branché, il y aura toujours interconnection donc on retombe au même point.
et je re-dit qu'il y a risque si mauvaise mise à la terre car sinon ddp neutre/terre proche de 0V.

ps: petit essaye à la maison la ddp N/T varie de 1 à 6V en fonction de la chute de tension ;)
Avatar du membre
électron libre
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
Localisation : Haute-savoie
Contact :

Re: le neutre?

Message par électron libre »

Carrément d'accord avec Caydon, la DDP est très faible, donc vu la loi d'Ohm, le courant de fuite est super faible. En définitive, plus la chute de tension est importante sur le conducteur neutre et plus le courant en ligne est important, plus on court de risques.
Mais dans une install "idéale" (sans chute de tension), on n'est traversé par aucun courant puisqu'on est à 0 V. Ou alors, j'ai rien compris à la loi des mailles..
Comme dit Caydon, au pire, on a 1 ou 2V de chute de tension, c'est peanuts.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités