chauffe eau electrique

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Invité

chauffe eau electrique

Message par Invité »

bonsoir

Venant d'installer un contacteur jour et nuit pour commander mon chauffe-eau je suis à la recherche des fils issus du compteur EDF (HP/HC) qui m'envoient l'impulsion HC

Comment dois-je faire pour les localiser ? Dois-je consulter EDF ?
Sinon j'ai l'idée de piloter le contacteur par une minuterie est-ce possible ?

merci de votre aide
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: chauffe eau electrique

Message par GAS »

Bonsoir,
Ces fils consistent en une phase issue de votre tableau de protection (protégée généralement par une protection de 2 A) envoyée vers un contact sec d'un compteur à double tarification et le retour de cette phase vers un dispositif de commande placé sur votre installation.
Il va sans dire que si votre abonnement ne comporte pas cette double tarification, il y a fort à parier que les fils que vous cherchez n'existent pas.
Vous pouvez si vous le souhaitez commander votre CE via une horloge associée à un contacteur de puissance, mais à mon sens, cette disposition ne trouverait son intérêt que dans le cas effectif d'une double tarification. ;-)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: chauffe eau electrique

Message par Carminas »

Bonjour

Faites une photo de votre panneau ERDF où se trouve le compteur et le disjoncteur.
On pourra vous donner une piste pour chercher.

@+
Carminas
Invité

Re: chauffe eau electrique

Message par Invité »

j'ai un abonnement double tarification
mais l'installation est ancienne , je ne suis pas sur qu'un câblage des fils pilotes entre le compteur et mon tableau est été fait
si je fait appel à EDF est ce que l'intervention sera payante ?

je vais prendre des photos et je vous les communique

salutations
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: chauffe eau electrique

Message par fab »

bonjour,
COUCA a écrit : si je fait appel à EDF est ce que l'intervention sera payante ?
si l’installation est complète et fonctionnelle, oui.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: chauffe eau electrique

Message par Carminas »

Bonjour

De toute façon le raccordement entre votre tableau et le contact HC d'ERDF est toujours à votre charge

@+
Carminas
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: chauffe eau electrique

Message par fab »

oui, mais si il n'y a pas moyen de raccorder les conducteur de commande de chauffe eau sans déplomber, il faut faire venir ERDF.

une photo mettrai les choses au clair.
Invité

Re: chauffe eau electrique

Message par Invité »

désolé , je n'arrive pas à insérer les image
Invité

Re: chauffe eau electrique

Message par Invité »

en faites ce ne sont pas des images mais les photos prises du compteur
si vous avez la méthode ,je suis preneur

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7295
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: chauffe eau electrique

Message par RFco »

COUCA a écrit :désolé , je n'arrive pas à insérer les image


viewtopic.php?f=50&t=6788


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités