protection tri
protection tri
Dans le cas d'une installation d'habitation allimentée en tri, on protège chaque phase par un differentiel et on équilibre en répartissant les utilisations sur les phases, ok pour le 220 de l'habitation et de l'atelier, mais si j'amène une ligne tri à l'atelier pour allimenter les machines comment s'opère la protection (schéma svp, un petit croquis vaut mieux qu'un long discours), est ce que le tri se prend après les protections du 220 ou bien avant avec une protection particulière séparée? Merci de vos lumières.
Re: protection tri
Bonsoir,
Vous devez vous branchez au dessus de vos diff. mono pour alimenter un disjoncteur tétra avec diff. Si votre tableau est correct vous devez même avoir des borniers de répartition.Partez de ceux ci pour alimenter votre disjoncteur diff tétra.
Cordialement
JP
Vous devez vous branchez au dessus de vos diff. mono pour alimenter un disjoncteur tétra avec diff. Si votre tableau est correct vous devez même avoir des borniers de répartition.Partez de ceux ci pour alimenter votre disjoncteur diff tétra.
Cordialement
JP
Re: protection tri
OK Merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité

