Installation pas terrible

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Installation pas terrible

Message par Invité »

Bonjour,

Dans une installation tertiaire,j'ai observé qu'un câble 5G1.5² était alimenté par 2 disjoncteurs mono alimentant 2 circuits différents
Selon moi d'un point vu sécurité ce n'est pas l’idéal ceci étant d'un point de vu norme je n'ai rien trouvé l'interdisant .
Quel est votre position?
CDT
Invité

Re: Installation pas terrible

Message par Invité »

bonjour,
quels sont les type de circuit ?
quels sont les disjoncteurs ?
Invité

Re: Installation pas terrible

Message par Invité »

Re bonjour

Je l'ai vu sur des circuit PC, mais il me semble qu'en allant au de la la question se pose sur tout type de récepteur,car si c'est possible je comprend pourquoi certain installateur sont moins chère que d'autre.
CDT
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Installation pas terrible

Message par GAS »

Bonsoir,
Le s/§ 521.6.1 de la NF C 15-100 stipule à cet égard:
"Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.".
Dans le cas qui vous préoccupe, la non conformité serait que ce câble comporterait 2 conducteurs de neutre dont un ne serait pas repéré par la couleur bleue. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Installation pas terrible

Message par Invité »

Merci pour cette réponse, mais donc le fait de bagué le câble rendrai cette façon valable
Invité

Re: Installation pas terrible

Message par Invité »

re,
tout dependra du type de circuit.
Invité

Re: Installation pas terrible

Message par Invité »

Pourquoi?
Invité

Re: Installation pas terrible

Message par Invité »

pour eviter le mélange des genres, des tensions differentes, du neutre à reperer et d'une seul section de terre délivrer.
Invité

Re: Installation pas terrible

Message par Invité »

d'accord je comprend donc a partir du moment ou la destination est la même c'est a dire que j'alimente avec un 5G1.5 un circuit éclairage salle A et un autre circuit éclairage salle B en prenant soin de repéré un des conducteur par une bague bleu
je suis conforme.
Ceci est très intéressant car en plus de réduire le coût du câble cela réduit aussi la taille de la canalisation(TUBE,GOULOTTE...).
Merci a tous
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation pas terrible

Message par RFco »

bonjour


perso, je ne voit aucune objection

ce peut etre deux circuits lumière, un circuit lumière e t un circuit VMC,etc...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités