génératrice UNELEC 50kva en panne

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Candela »

Bonjour,
ilomak a écrit : la carte a besoin d'une impulsion, moteur tournant,pour un bon fonctionnement. je suppose qu'un composant est défectueux.y'a t'il un risque a marcher de cette façon?
Non, il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas très pratique...
Si la carte est bien d'origine, le "dépannage" est pour le moins malaisé, voire impossible, à moins que ce soit une piste défectueuse accessible par dessous. En effet, pour diverses raisons, les composants sont noyés dans une résine, ce qui rend les tests et réparations impossibles.
ilomak a écrit : j'ai une autre petite question, la manière d'utiliser les boutons de commande , un sous le voltmètre avec a droite,RN SN TN a gauche,RS ST TR et un sous l'ampèremètre avec T1 T2 T3.
Je suppose que vous parlez cette fois du tableau de contrôle groupe...
Il s"agit du commutateur de voltmètre, avec à droite les 3 tensions simples et à gauche les 3 tensions composées, et du commutateur d'ampèremètre avec les 3 TC.
Cordialement
Invité

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Invité »

rebonjour candella
c'est tout a fait le tableau de commande dont il s'agit, vous avez aussi bien cerné la constitution de la carte, a votre avis une nouvelle carte serait-elle aisée a trouver? merci !
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Candela »

Bonjour,
ilomak a écrit : a votre avis une nouvelle carte serait-elle aisée a trouver? merci !
Oui et non! Ce matériel a été très répandu, mais sa fabrication a cessé si je me souviens bien au début des années 90 suite à la vente de l'usine Alsthom d'Orléans (et des ses fabrications) à Leroy-Somer.
Il faut donc consulter le SAV de cette société pour savoir si ce matériel peut encore être obtenu, ou si un matériel "moderne" est adaptable.
Je vous donne quelques indications complémentaires en MP.
Cordialement
Invité

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Invité »

bonsoir a tous,
je remercie vivement les utilisateurs de ce site pour leur aide inconditionnelle,et surtout leur savoir.
ce genre de forum est un atout positif pour l'internet.
cordialement.
Invité

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Invité »

bonsoir
est ce que le groupe unelec 50kva peut fonctionner sans la carte electronique.
merci d avance pour vos reponse
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Candela »

Bonjour,
Il faudrait nous en dire plus sur l'age et le type de génératrice.
Seules des machines compound peuvent (mal) fonctionner sans leur carte de régulation.
Si la plaque mentionne "RBC", c'est le cas, mais la plupart des machines de la marque jusque vers 1990 étaient "RBS" et ne pouvaient fonctionner sans carte.

Cordialement
Invité

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Invité »

bonjour

generatrice carte en panne (24 volt)

ref at 225 lb 4
peut on fonctionner sans la cart
merci
Invité

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Invité »

re bonjour

je pense annee de fabrication 1980

achetee a edf gdf en1998 il avait environ 100 heures

j aurais plus d imformation vendredi
je noterai exctactement les references ect...
merci d avance pour votre aide
cdtl
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Candela »

Bonjour,
Non, ce groupe ne peut pas fonctionner sans carte électronique.
Il est muni d'un enroulement de type shunt qui nécessite une mise à niveau de la tension, un redressement et une régulation, fonctions assurées par la carte.
Votre problème est-il de vous en procurer une?


Cordialement
Invité

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Invité »

re bonjour

ou trouver cette carte
cordialement
philippe
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 25 invités