horloge ABB
horloge ABB
Bonjour à tous! J'ai acheté une maison, dans laquelle j'ai trouvé ca:1 disjoncteur 2A, une horloge ABB, un disjoncteur 20A et un truc dont je ne connais pas le nom: Hager ES 220A. Tout ca, c'est bien beau, mais aucun fil n'est branché. L'ancien locataire m'a dit que c'etait pour programmer un radiateur mural dans une salle de baisn, et qu'on pouvait egalement faire fonctionner le radiateur sans passer par l'horloge. Moi, je veux bien, mais quand c'est pas branché, ca marche moyen... Et la, ben, je suis un peu coincé avec ces outils... Quelqu'un peut il me sortir de cet enfer? Avec un schema? Merci à tous
- michel4485
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : mer. 30 juil. 2008 10:48
- Contact :
Re: horloge ABB
bonjour helpme
je recherche hager 220a et je trouve en premier un fichier pdf de hager c'est donc un contacteur.
il a six bornes, deux de celles-ci correspondent à la bobine de commande et les quatre autres bornes correspondent au contact ouvert ou fermé.
tu devrais trouver facilement l'info directement sur hager.
bonne soirée!
je recherche hager 220a et je trouve en premier un fichier pdf de hager c'est donc un contacteur.
il a six bornes, deux de celles-ci correspondent à la bobine de commande et les quatre autres bornes correspondent au contact ouvert ou fermé.
tu devrais trouver facilement l'info directement sur hager.
bonne soirée!
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: horloge ABB
Bonsoir,
Il semblerait que cet équipement est prévu pour un appareil d'accumulation, avez-vous un tarif EDF jour/nuit.
Il semblerait que cet équipement est prévu pour un appareil d'accumulation, avez-vous un tarif EDF jour/nuit.
Re: horloge ABB
bon merci à tous, je vais essayer de mettre ça en route... Peut etre à plus tard, hehehe
Re: horloge ABB
ah, j'ai oublié: effectivement, j'ai un compteur edf jour/nuit. Ca change quelque chose? punaise, je patauge.... pfou...
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: horloge ABB
Bonsoir,
Le fait d'avoir un compteur EDF jour/nuit ne change pas grand chose. Le but de ce type de tarif c'est de mettre en service les appareils à accumulation la nuit lorsque le Kwh est moins cher. Ce type d'équipement est prévu généralement pour un chauffe eau électrique à accumulations. Il chauffe la nuit et restitue l'eau chaude en journée.
Le fait d'avoir un compteur EDF jour/nuit ne change pas grand chose. Le but de ce type de tarif c'est de mettre en service les appareils à accumulation la nuit lorsque le Kwh est moins cher. Ce type d'équipement est prévu généralement pour un chauffe eau électrique à accumulations. Il chauffe la nuit et restitue l'eau chaude en journée.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
