tableau secondaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

tableau secondaire

Message par Invité »

bonjour
je dois alimenter un tableau secondaire situé dans un garage quelques prises + des lumiéres +2 congelateurs situés a 36m du tableau principal
de ce tableau secondaire je dois alimenter un autre garage situé a 40m quelque prises + des lumieres et occasionnellement un nettoyeur haute pression en 220v
quelle section de cable passer pour alimenter le tableau secondaire j'envisages un 3G16mm² proteger par un disj 32A et ensuite un 3G10mm² du tableau secondaire au deuxieme garage
en attente d'une reponse merçi
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau secondaire

Message par Carminas »

Bonjour

La chute de tension serait un peu élevée si vous tiriez 32A dans le 2ème tableau, mais vu l'usage prévu ce cas est théorique

Donc cela me semble jouable

@+
Carminas
Invité

Re: tableau secondaire

Message par Invité »

merci pour la reponse
si je protége mon cable 3G16mm² au depart sur le tableau principal avec un disj 40A
et ensuite un inter diff 30mA 40A type AC a l'arrivé sur le tableau secondaire c jouable aussi
@ + merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau secondaire

Message par Carminas »

Déjà 32A c'est plus que limite.
Cela ne me semble pas raisonnable de mettre un 40A

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités