protection d'un système de régulation solaire

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: protection d'un système de régulation solaire

Message par mercure »

bonsoir
votre question,quel protection ,faut il placé ?
il me semble que votre installation est constitué:
1) Moteur N° 1- Monophasée (petite pompe circulateur) avec une puissance nominale = 100w/230 V)
2) Moteur N° 2 - Monophasé /Puissance Nominale = 100W/230V
3) Un thérmoplongeur triphasé de puissance (4.8 KW /400 V
avec un petit calcul simple ,je suggére les points suivant.
4800 w + 200 w = 5000w
pour le courant absorbée par phase en triphasé:
5000/400X 1.732= 7.21 A
conclusion ,c'est un simple départ avec un disjoncteur de téte 4P20A + différentiel 300 mA ,
le thérmoplongeur doit avoir une protection par disj 3P10A

Salutations
Invité

Re: protection d'un système de régulation solaire

Message par Invité »

Bonsoir
mercure a écrit :c'est un simple départ avec un disjoncteur de téte 4P20A + différentiel 300 mA
A voila c'est vrai c'est simple...

Manque juste l'icc du disjoncteur, la filiation et la séléctivité.
Pourquoi installer un disj+vigi quand on peu juste installer un inter/sect.
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: protection d'un système de régulation solaire

Message par mercure »

Bonjour

Avec une optique simple ,il doit préciser quels type de materiels il veut installer, pour détérminer les calibres,(ABB,hager,
Schneider,Siemmens etc),
je pense que c'est un petit tableau à usage de chaufferie,avec commande et signalisation en TBT 24V .
il s'agit de la normalisation éléctrique pour les chaufferie .
pour le choix des PDC ,je pense qu' il s'agit d'une installation standard entre 3 et 6 KA max en principe.
si non il doit donner l'ICC Amont et aval ,longueurs de cable d'alimentation ,pour détérminer l'ICC mini et Max,
il n'a pas préciser dans ces réponses ,s'il s'agit d'une distribution alimentés en BT par compteur ,ou il s'agit d'un depart protégé venant du TGBT poste de transfomation ,ou une alimentation par GE.

Salutations
Invité

Re: protection d'un système de régulation solaire

Message par Invité »

merci a tous pour vos réponse particulièrement a Caydon qui m'a énormément aider .
Pour l'armoire je vais prendre la taille au dessus de celle que je t'avait dit.
Pour la section de câble sa sera du 1.5 mm et 1 mm pour la partie 24V.
Il vas juste me manquer le disjoncteur de tête .
J attend une réponse par mon ami pour savoir le type d'installation en amont de mon armoire.
D'après ce que j'ai compris le pouvoir de coupure de ce genre d'installation tournera toujours dans les 6 K .
pour les différentes partie de l’installation .
Je pense en avoir encore a faire ce genre d'armoire en tout cas gros merci a tous.
Invité

Re: protection d'un système de régulation solaire

Message par Invité »

encore desoler pour le double poste.
J'ai vu sur certaine installations que la partie 24V etait proteger par de tout petit fusible de 1.5 ampere .
Mais comme les fusibles sont a banir maintenant .
Alors le disjoncteur au sec du tranfo fera ce travaille la.
Invité

Re: protection d'un système de régulation solaire

Message par Invité »

mercure a écrit :bonsoir
votre question,quel protection ,faut il placé ?
il me semble que votre installation est constitué:
1) Moteur N° 1- Monophasée (petite pompe circulateur) avec une puissance nominale = 100w/230 V)
2) Moteur N° 2 - Monophasé /Puissance Nominale = 100W/230V
3) Un thérmoplongeur triphasé de puissance (4.8 KW /400 V
avec un petit calcul simple ,je suggére les points suivant.
4800 w + 200 w = 5000w
pour le courant absorbée par phase en triphasé:
5000/400X 1.732= 7.21 A
conclusion ,c'est un simple départ avec un disjoncteur de téte 4P20A + différentiel 300 mA ,
le thérmoplongeur doit avoir une protection par disj 3P10A

Salutations
dans ton calcule 5000/400 multiplier par 1.732.
a quoi correspond 1.732?
et pour l alimentation de mon armoire sa sera un TGBT si je ne me trompe pas j'aurais plus d'info demain.
En tout cas je suis très content que se projet s'aboutisse et ceci grace a vous .
demain demande de devis chez differentes entreprise pour cabler et installer sa en fin de semaine .
Enfin je croise les doigts. ;)
Bonne soirée a tous.
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: protection d'un système de régulation solaire

Message par mercure »

Bonsoir

dans ce petit calcul,en considérant que P = 5KW ( l'ensemble est considéré comme charge résistif)
le courant absorbée par phase en triphasé:I = P / (U. V3) ceux ci implique que,racine carré de 3 (V3)= 1.7325000/400X 1.732= 7.21 A ( en tension composée)
ou bien 5000/3x230 (en tension simple)= 7.24 A .

Cordialement
Invité

Re: protection d'un système de régulation solaire

Message par Invité »

Ok merci beaucoup pour ta réponse comme j'ai dit au debut du sujet il y a très longtemp que je n'ai plus fait ses calcules .
sinon pour information j'ai deja une liste de materiel qu il faut que j'achete Caydon m'a beaucoup aider pour ce projet il reste deux trois truc a revoir mais sinon je suis beaucoup plus avancer qu'il y a un mois .
bonne soirée a tout le monde a très vite des que j'ai du nouveau.