Combien d'ampères pour un restaurant?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
cannibalucy
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 6 oct. 2008 14:36
Contact :

Combien d'ampères pour un restaurant?

Message par cannibalucy »

Bonjour,j'ouvre une pizzéria et je veux savoir combien d'ampères il me faut au compteur et combien de kilowatt au compteur?J'ai en 380 un four a pizzas 12kw,une friteuse 9kw,une machine a café 7kw,un lave verre 6kw,un lave vaisselle 8kw.Et peut être rajouter un four 10kw plus tard.Merci de votre aide.fredo
Avatar du membre
racal
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:45
Contact :

Re: Combien d'ampères pour un restaurant?

Message par racal »

bonsoir
vous avez 52 kw de prevu soit 82 Ampéres , donc 90 Ampéres au compteur ou 100 si cela est possible .
bonne soirée
racal
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Combien d'ampères pour un restaurant?

Message par Max78 »

Bonjour,

Bien sur, cela ne tient pas compte des éclairages et autres qui viendront aussi se greffer à la puissance de 52 kw ^^ :-D

Cordialement,
Max
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Combien d'ampères pour un restaurant?

Message par pedro8 »

bjr
j ai deja repondu sur un autre site
avec cette puissance il faut un tarif jaune
des gens vous ont affirmes que un tarif bleu etait suffisant avec 50 a
j ai deja fait ce type d installation ou le delestage n est pas possible et tout doit pouvoir fonctionner en meme temps
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Combien d'ampères pour un restaurant?

Message par pedro8 »

re
le tarif bleu limite a 36 kva
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités