Obligation en régime de neutre IT ...

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Obligation en régime de neutre IT ...

Message par Invité »

Bonjour messieurs .... et mesdames,

Une petite question concernant le régime de neutre IT.
Un disjoncteur doit obligatoirement protéger tous les pôles (ph +neutre) … en somme les disjoncteur Ph+n et tri+N sont à proscrire en régime IT.
Les disjoncteurs bi, tri ou tétra sont obligatoires …. mais pourquoi ??
Je souhaiterais que l’on m’assure que j’ai le bon raisonnement pour expliquer cette obligation.

Dans le cas d’un 2ème défaut et ou une phase d’un côtétoucherais la carcasse d’un équipement (récepteur) et de l’autre côté (2ème endoit en défaut) nous aurions le conducteur neutre qui serait en contact avec la carcasse de l’équipement qu’il alimente.
Dans ce cas la phase (1er endroit en défaut) viendrait indirectement en contact avec le conducteur neutre ( 2ème endroit en défaut) et passerais par le pôle neutre de la 2ème protection.
J’espère que mon explication est assez clair pour vous les connaisseurs.
Dites-moi si je suis dans le vrai ou … ???
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Obligation en régime de neutre IT ...

Message par Candela »

Bonsoir,
C'est cela, le problème est que le circuit du 1er défaut peut être calibré à 1000 A et le deuxième à 10.
C'est pourquoi le neutre doit absolument être protégé.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités