Consuel Services généraux

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
azeris
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 15:48
Contact :

Consuel Services généraux

Message par azeris »

Bonjour,

Dans le cadre d’une réhabilitation thermique d’un bâtiment de logement, nous avons été amené à modifier la puissance de l’abonnement EDF des services généraux. Nous somme passé d’un tarif Vert à un tarif Bleu (création d’une chaufferie bois et donc abandon du chauffage électrique par accumulation en dalle) .

EDF exige une attestation Consuel « services Généraux ». Est-ce normale et si oui pourquoi et comment obtenir ce consuel, sachant que les parties communes de l’immeuble n’ont pas fait l’objet de rénovation ?

Merci de vos réponses.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Consuel Services généraux

Message par GAS »

Bonjour,
azeris a écrit :EDF exige une attestation Consuel « services Généraux ». Est-ce normale et si oui pourquoi et comment obtenir ce consuel, sachant que les parties communes de l’immeuble n’ont pas fait l’objet de rénovation ?
S'agissant d'un nouvel abonnement impliquant un nouveau comptage il est permis de penser qu'il s'agit là d'une procédure propre au fournisseur d'énergie.
Si la seule extension ne concerne que la chaufferie vous pourriez proposer à EDF de ne fournir qu'une attestation la concernant uniquement. ;-) .
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité