Section câble d'alimentation moteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Section câble d'alimentation moteur

Message par Invité »

Bonjour,

Je dois alimenter, avec un câble souple mutibrin, un moteur triphasé (380 V, 5 ch, cos phi 0,8, rendement 0,8) installé à 40 m du point de livraison EDF. Quelle section de câble conseillez-vous ?

Cordialement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section câble d'alimentation moteur

Message par Carminas »

Bonjour

En raisonnant intensité, longueur, chute de tension du 4G1,5² suffirait, mais je ne suis pas spécialiste des moteurs.
Attendre d'autres avis.

@+
Carminas
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Section câble d'alimentation moteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste en section de cable mais pour un 5cv à 40m je miserais plutôt pour du 4*2,5
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Section câble d'alimentation moteur

Message par Didier62 »

bonjour,
je pencherais plutot de l' avis de Carminas avec un 4G1,5 mm² (longueur,puissance, chute de tension) ;-)
@+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Section câble d'alimentation moteur

Message par Candela »

Bonjour,
Deux remarques :
-vous oubliez de nous donnez une valeur capitale, qui est l'Id/In. En l'absence d'infos, on peut prendre 6In
-à moins qu'il s'agisse d'un très vieux moteur, la tension assignée est de 400v

Avec ces données, j'obtiens un courant de 8,3 A (vérifiez sur la plaque) et un courant de démarrage de 49,8 A.
Selon le guide C15-105, un câble 3x 1,5² donne 2,15% de chute de tension pour 40 m et 8,3 A.
Pour 50 A, le calcul donne 13,33%, ce qui est dans les limites acceptables.
Tout dépend si vous souhaitez un maximum de "pêche" au démarrage, ou un démarrage un peu plus doux : en abaissant la tension, le câble sert un peu de résistance de démarrage.
N'oubliez pas que la chute de tension en conditions normales s'entend depuis le disjoncteur de branchement: 3% pour l'éclairage, 5% pour les autres usages.

Cordialement
Invité

Re: Section câble d'alimentation moteur

Message par Invité »

Bonjour,

Je vous remercie pour toutes ces informations. Je pense que je vais prendre un câble de 1,5 mm2, en effet le moteur en question entraîne une scie à bûches ; la lame est montée en bout d'axe ; le couple au démarrage est très faible et je n'arrête pas toutes les 5 minutes.

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités