Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau

Applications particulières…
Répondre
Invité

Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau

Message par Invité »

Bonjour,

Dans un erp de 5ème catégorie j' ai un local technique avec toute la plomberie et l’électricité; je voudrais savoir à quelle distance minimale des canalisation d'eau doit se trouver le tableau général?
Est-ce que la règle des 60 cm des points d'eau du résidentiel s'applique?

Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau

Message par GAS »

Bonjour,
Cela relève du bon sens....
Imaginez les conséquences d'une fuite sur le TGBT... :(
Cordialement
GAS
Invité

Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau

Message par Invité »

Bonjour,
Merci pour votre réponse mais ma question est: que dit la norme en terme de distance entre les canalisations et le tableau?
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau

Message par GAS »

Re,
Barrataclaou a écrit :ma question est: que dit la norme en terme de distance entre les canalisations et le tableau?
Désolé mais la norme ne fixe pas de distance (réf. Art.528 Titre 5).
Cordialement
GAS
Invité

Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau

Message par Invité »

Merci,

Je vais donc m'éloigner au max mais je suis limité en place donc environs à 1mètre.

Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Erp 5è cat : position tableau proche canalisations eau

Message par GAS »

Bonjour,
Il est possible aussi de monter un écran maçonné entre ces conduites et le TGBT, ou même de les enfermer dans une gaine... ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités