Raccordement alimentation tableau

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Raccordement alimentation tableau

Message par Invité »

Salut

Pour le new tableau je dois changer le câble existant mais au dessus du disjoncteur EDF, il ya une boite de dérivation

voir photo http://imageshack.us/f/84/alimgeneral.jpg/

ma question: es ce permis de raccorder le ligne d'alimentation ds la boite de dérivation ou direct disj EDF-> tableau

A+
Modifié en dernier par Max78 le mer. 4 juil. 2012 00:35, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme du lien vers l'image.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement alimentation tableau

Message par Carminas »

Bonjour

Il n'est pas interdit de faire un raccordement intermédiaire sur ce câble, mais il est préférable que cette liaison se fasse d'un seul tenant.
Cela permettra en plus une section correcte (ce qui n'est pas forcément le cas actuellement)

Dans votre cas, c'est d'autant plus facile que le disjoncteur est sur platine dédiée et qu'il y aura sans doute moyen de remplacer le fil en sortie du DB sans trop de difficulté.

@+
Carminas
Invité

Re: Raccordement alimentation tableau

Message par Invité »

bonjour

j'ai ouvert cette boite et j'ai trouve ce raccordement, les fils bleu mis par l'ancien proprio sert à alimenter un inter de chantier qui va dégager.

http://img831.imageshack.us/img831/6600 ... valim2.jpg

questions:

les fils d'alimentation provenant du D/A sont tous noir pour les phases. es ce normal pour du EDF? ou bricolage ??

les fils bleu et rouge sont ceux pour le délestage ??

si je viens avec mon nouveau câble d'alim, je peux me raccorder sur ces bornes ou mieux d'aller direct sur le D/A ??

merci

@+
Invité

Re: Raccordement alimentation tableau

Message par Invité »

Un avis ??

:-D
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Raccordement alimentation tableau

Message par fab »

salut,

la couleur des fil de phase me paraissent en accord avec la NF C 15-100.
en tous cas EDF ( ou ERDF ) n'ont rien a y voir.

vu la couleur des bornes de raccordement en place, moi je mettrai tout ça a la poubelle et raccordement direct sur les bornes du DB.

oui, les 2 fils en 1.5 ( bleu et rouge ? ) semble être de l'asservissement tarifaire.
Invité

Re: Raccordement alimentation tableau

Message par Invité »

yop

je vais certainement faire ça, mettre tout neuf.

pour l'asservissement tarifaire, les fils doivent aller sur un contacteur, juste?
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Raccordement alimentation tableau

Message par fab »

oui, normalement, il s'agit d'un contact sec qui commande un contacteur
Invité

Re: Raccordement alimentation tableau

Message par Invité »

fab a écrit :oui, normalement, il s'agit d'un contact sec qui commande un contacteur
un contact sec ??

pour raccorder la new alim sur le DA, j'ai le droit d'ouvrir le coffret en bois, car en haut a droite , il ya un plomb

http://img838.imageshack.us/img838/3598/daedf.jpg

@+
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Raccordement alimentation tableau

Message par fab »

non, mais il ne doit pas être trop difficile de passer par le trou ou sortent actuellement les fils d'alimentation.

tu peux au pire contacter ton fournisseur pour demande le déplacement d'un agent pour déplomber et démonter le tableau le temps que tu passe tes fils.
Invité

Re: Raccordement alimentation tableau

Message par Invité »

je cherche un schéma de raccordement pour le disjoncteur edf avec les fils pour l'asservissement tarifaire et une phot de disj edf ouvert .

pour voir comment se raccorde tous les fils
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités