Type de câble pour raccordement

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Type de câble pour raccordement

Message par Invité »

Bonjour,

j'ai besoin d'un câble en aluminium de diamètre 50 pour le raccordement entre ma maison et le coffret edf qui est à 52m de distance.
Pouvez-vous me confirmer que le câble AR2V 2x50 ALU est le bon câble à acheter : http://www.electricitepro.com/Boutique/ ... ique_.aspx
Sinon, lequel faut-il utiliser ?

Merci d'avance !
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Type de câble pour raccordement

Message par GAS »

Bonjour ,
la nature et section de ce câble va dépendre principalement de la puissance souscrite et du calibre maxi du disjoncteur d'abonné posé par ERDF.
Merci de nous communiquer ces éléments. ;-)
Invité

Re: Type de câble pour raccordement

Message par Invité »

Bonjour,

L'abonnement EDF sera en monophasé / 12kw et le disjoncteur sera calibré à 60A.

Merci d'avance de vos lumières ...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Type de câble pour raccordement

Message par GAS »

Bonjour,
Pour 52 mètres en mono 60A il vous faut un câble PRC enterré de 2x35 mm² cuivre (chute de tension voisine de 1,7 %) ou au moins 50 mm² en aluminium (chute de tension voisine de 2 %).
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités