mise aux normes d'un tableau electrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

mise aux normes d'un tableau electrique

Message par Invité »

bonjour, je voudrais mettre aux normes le tableau electrique de ma pizzeria... j'ai regardé un peu partout sur le net, mais je ne trouve pas reelement ce que je souhaite. Mon probleme principale reside dans le fait que je dispose dans mon tableau de 380v et 220v. donc deja au niveau du reperage des fils qui arrivent du disjoncteur principal au tableau, j'ai un peu de mal. un peu partout sur le net, on dit d'identifier si l'alimentation est en triphasé ou monophasé.. pour le 380, c du triphasé, c certain, mais a ma connaissance, le 220v est en monophasé...est ce possible?? si qqu'un peut m'aider... merci d'avance ;-)
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mise aux normes d'un tableau electrique

Message par Didier62 »

bonjour,
votre arrivée générale est en triphasé (1 neutre+3 fils de phase),soit 400v entre phases et 230 entre phases et neutre puis vous avez une distribution en monophasé pour les petits appareillages et éclairages.
les gros récepteurs (fours.....) sont généralement en triphasé.
@+
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: mise aux normes d'un tableau electrique

Message par pericles »

merotto christophe a écrit :bonjour, je voudrais mettre aux normes le tableau electrique de ma pizzeria... j'ai regardé un peu partout sur le net, mais je ne trouve pas reelement ce que je souhaite.
Bonjour,
pour rechercher une information sur le site
en page d'accueil il y a un moteur de recherche, il suffit de taper le mot clé
et la requête retourne les liens où le mot est contenu

pour illustrer le propos voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120326120543392415.pdf


cordialement
Invité

Re: mise aux normes d'un tableau electrique

Message par Invité »

bonjour, et merci pour vos reponses.
j'ai regardé derriere mon disjoncteur principal... j'ai 4 fils qui arrivent sur le haut de celui ci (1 marron, un bleu et 2 noirs...si je suis bien, la phase et 3 neutres). sur le bas du disjoncteur, j'ai 7 fils qui ressortent ( 3rougent, 2noirs et 2 bleus) et j'ai du mal a identifier leur destination. sauriez vous m'aider ou eventuellement me faire passer un shema explicatifs si vous le pouvez.
si je suis votre reponse, les fils alimentant le tableau en 220 sont l'une des phase et le neutre et ceux l'alimentant en 400v sont les phases...c'est bien ca ou suis je completement a la rue. de plus, sur mon tableau actuel, j'ai un differentiel (si j'ai bien saisi ce que j'ai lu sur le forum) 25a 400v. sert il pour les circuit en 220 et 400v? est ce suffisant?
j'ai regardé sur differents sites pour les branchements, mais tout les shemas que j'ai trouvé n'ont que 2 fils qui arrivent au disjoncteur et 2 qui en ressortent ce qui me semble assez simple, mais la, avec tous mes fils, je m'y perds... merci pour vos futures reponses et votre aide, en esperant avoir ete assez clair dans mes explications..
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: mise aux normes d'un tableau electrique

Message par Didier62 »

bonjour,
merotto christophe a écrit :j'ai 7 fils qui ressortent ( 3rougent, 2noirs et 2 bleus) et j'ai du mal a identifier leur destination. sauriez vous m'aider ou eventuellement me faire passer un shema explicatifs si vous le pouvez.
sans photo ,c'est quasi impossible de répondre.
@+
Invité

Re: mise aux normes d'un tableau electrique

Message par Invité »

Bonjour
Je reviens vers vous pour éclaircir le problème des 7 fils: si j'ai bien compris ils sont raccordés directement sur le disjoncteur général ??? Ce n'est pas tellement conseillé dans le cas ou il existe plusieurs départs, il faut mettre un répartiteur dans le coffret référence LEGRAND 04885, ensuite vous avez 4 rangées, 1 neutre 3 phases prenez du 10 carré,1bleu,1marron,1 noir,1 noir a raccorder sur le disjoncteur général en partant de la gauche bleu,marron,noir,noir. Sur le répartiteur un fil par barre et voila vous avez de quoi câbler .
Pour les fils sur le disjoncteur c'est du câble ou de l'unifilaire?
ATTENTION A BIEN REPERER SINON PROBLEMES GARANTIS.
A votre disposition .
Modifié en dernier par Candela le lun. 4 juin 2012 10:51, modifié 3 fois.
Raison : Attention à la date du topic : denière réponse le 27mars!!!
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités