coupure d'urgence en domestique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

coupure d'urgence en domestique

Message par Invité »

Bonjour,
Si le compteur edf, le DB500mA et le tab de répartition se situent tous dans une piece non communiquante de l'unité de vie, quelle commande de coupure d'urgence installe t-on communément en domestique?

Techniquement doivent fonctionner soit:
-un contacteur dont puissance intercalé entre DB et tableau, la commande étant déportée dans unité de vie
-un déclencheur voltmétrique (bobine mx actionnant directement le DB) (se pratique en tertiaire mais en domestique??)
-un interrupteur cablé comme suit : DB - cable 16carré - inter- cable 16carré - tableau (bonjour les sections!!)

A priori on opte pour la troisieme solution mais si les distances sont grandes, ne vaut il pas mieux utiliser un contacteur dont la partie commande courant sur une relative grande distance sera alors que en 1.5carré.

MERCI pour votre réponse
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: coupure d'urgence en domestique

Message par GAS »

Bonjour,
La norme ne donne pas de précision sur la nature du dispositif.
Le s/§ 771.463 précise simplement qu'il doit être prévu un dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et sectionnement.
Il va sans dire que dans l'interprétation certains pensent que l'action directe doit être opérée intentionnellement et manuellement à même ce dispositif alors que d'autres admettent que l'action directe peut être déportée via un système du type coup de poing.
Je pense pour ma part que le système coup de poing est de loin beaucoup plus esthétique. Il permet également de pouvoir multiplier les emplacements en cas de nécessité.
Je n'ai pas eu connaissance en tout cas d'une non conformité prononcée à l'encontre de la commande directe déportée.
Peut-être y en a-t-il eu? ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: coupure d'urgence en domestique

Message par Invité »

Bonjour,
merci,

oui comme souvent il y a une part d'interprétation, le tout est que le consuel ai la meme!!

En pratique, j'imagine que si rien n'est communiquant avec l'unité de vie mais que seul un mur sépare piece avec DB et tab de unité de vie, quelques metres de grosses sections ne sont pas dissuassifs pour mettre un inter (style inter, coup de poing ou autre)...

Mais si les distances sont plus grandes, et si je te suis bien, quand tu parles de commande déportée, c'est dans le sens circuit commande avec coup de poings et bobine de contacteur (qui d'ailleur devra etre alimentée en permanance pour que les poles puissances restent fermés et alimentent le tableau). Sais-tu si en pratique les artisans adoptent cette solution ou s'ils ne s'embetent pas et placent les sections nécessaires sur les distances nécessaires POINT.

cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: coupure d'urgence en domestique

Message par GAS »

Bonjour,
olivier05 a écrit :Sais-tu si en pratique les artisans adoptent cette solution ou s'ils ne s'embetent pas et placent les sections nécessaires sur les distances nécessaires POINT.
A vrai dire les artisans interviennent très souvent dans le cadre de leur marché, ils doivent donc se plier aux dures règles de la concurrence, ce qui peut "limiter" leur champ de proposition.
Dans bien des cas, ils ont toutefois la possibilité de "faire du commerce". Ils proposent pour cela des variantes en évoquant la qualité, le bon fonctionnement, les aspects esthétiques, etc... Le client est donc en mesure de faire un choix. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités