inter differentiel type A
-
Invité
inter differentiel type A
Bonjour,le cumulus se situant dans la salle de bain,suis je obligé de mettre le disjoncteur sur l'inter type A?merci
-
Invité
Re: inter differentiel type A
Bonjour
non plutot sur le type AC
Le type A doit proteger en priorité les plaques chauffantes et le lave linge.
A+
non plutot sur le type AC
Le type A doit proteger en priorité les plaques chauffantes et le lave linge.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: inter differentiel type A
salut
pour rappel, ne sont obligatoirement protégés par un type A que
plaques de cuisson
lave linge
pour les autres type de circuits,on fait ce que l'on veut
si on ajoute d'autres circuits spécialisés ou plus de deux circuits faibles consommateurs, on doit mettre un type A 63A
perso, je ne pose que des type A 63A
@+
pour rappel, ne sont obligatoirement protégés par un type A que
plaques de cuisson
lave linge
pour les autres type de circuits,on fait ce que l'on veut
si on ajoute d'autres circuits spécialisés ou plus de deux circuits faibles consommateurs, on doit mettre un type A 63A
perso, je ne pose que des type A 63A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...