Calybox 120

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Calybox 120

Message par Invité »

Bonjour
si vous avez un schéma de branchement de calybox 120 complet ce serai sympa !!
Avec sortie chauffe eau , coupures des fils pilotes ( ils passent tous par le meme disjoncteur? 2A?)
En sortie de la centrale, un fil pilote peut envoyer le signal a plusieurs convecteurs?Exemple: 1seul fil pilote envoie le signal a 3 radiateurs (fil pilote qui sort relié a 3 fils pilotes)
C'est surtout un bon schéma qu il me faut
merci a vous tous !!!!!!!
Cuddy
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Calybox 120

Message par Carminas »

Bonsoir

J'en ai un qui ressemble à cela :

Image

Aucun problème pour alimenter plusieurs radiateurs avec une sortie fil pilote.
L'essentiel est que l'ensemble soit sous le même différentiel 30mA

@+
Carminas
Invité

Re: Calybox 120

Message par Invité »

il n y a pas de coupure des fils pilotes? c est l appareil qui gère la protec?
merci
Ma question etait est ce que le signal qui part d un fil pilote peut etre dirigé vers 3 radias....
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Calybox 120

Message par Carminas »

Dans cet exemple, la coupure des fils pilote, se fait via le disj 2A, mais on peut faire une coupure individuelles des fils pilote, avec des auxiliaire (mais c'est cher) :
Image

Comme indiqué au dessus, une même sortie fil pilote, peut alimenter plusieurs radiateurs, mais la borne du Calybox n'acceptera qu'un fil.
Il faudra faire la dérivation en aval dans le tableau.

@+
Carminas
Invité

Re: Calybox 120

Message par Invité »

ok merci
mais je ne vois pas de coupure des fils pilotes ( fils qui vont du convecteur a la borne du calybox)
ils ne passent pas par un disjoncteur?
quelque chose m echappe........je me trompe?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calybox 120

Message par RFco »

bonsoir


Ce que Carminas a expliqué, c'est que, selon la norme, oui, la coupure du fil pilote est obligatoire

elle peut etre faite soit avec un auxiliaire associé à la protection du radiateur soit par le 2A alimentant le gestionnaire


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Calybox 120

Message par Invité »

ok , donc si un 2A qui protège le gestionnaire, c'est celui ci qui fait office de protection?
car sur les schémas, quand il n'y a pas d'auxillaire, les fils partent directement du gestionnaire vers les convecteurs..
C'est cela ??
merci
Cud'
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calybox 120

Message par RFco »

salut


oui, c'est bien cela


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Calybox 120

Message par Invité »

Merci
je complique les choses!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci !!
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités