Je suis nouveau ici et j'aurai besoin d'un gros coup de main pour la conception de mon tableau électrique, je me suis lancé dans l'auto-construction de ma maison, et j'aimerai m'occuper moi même de la partie électrique, j'ai quelque base mais je compte beaucoup sur l'aide que je pourrai trouver ici.
Ma maison fait 224 m2 au planché.
Je suis au chauffage bois avec distribution de l'air chaud.
Voici la description de mon plan électrique:
- chambre 1 : 4 prises simple, 1 lumière, 1 convecteur 750W
- chambre 2 : idem chambre 1
- chambre 3 : idem chambre 1
- chambre 4 : idem chambre 1
- séjour : 3 prises simple, 1 prise triple, 4 points lumineux en appliques
- salle à manger : 2 prises simple, 2 prises double, 4 points lumineux en appliques, 1 volet roulant électrique
- cuisine : 3 prises double, 1 prise frigo, 1 prise lave vaisselle, 1 sortie four, 1 sortie plaque de cuisson, 1 lumière, 1 volet roulant électrique
- entrée : 2 prises double, 1 lumière
- couloir 1 : 1 prise simple, 1 lumière
- couloir 2 : 2 prises simple, 1 lumière
- wc : 1 lumière
- salle de bain : 1 prise simple, 1 lumière, 1 sortie pour le meuble, 1 sortie sèche serviettes 1000W
- escalier : 2 lumières en appliques
- mezzanine : 4 prises simple, 1 lumière, 1 sortie VMC, 1 sortie chauffe eau.
- buanderie : 2 prise simple, 1 lumière, 1 prise sèche linge, 1 prise lave linge, 1 prise congèl
- garage : 5 prises simple, 3 lumière, 2 sorties moteur porte de garage
- extérieur : 6 lumières , 1 sortie portail électrique, 1 sortie vidéo phone
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications,
Merci
David
[mod][ Message modifié par david18 le 29-04-2012 à 18:31 ][/mod]
Je suis nouveau ici et j'aurai besoin d'un gros coup de main pour la conception de mon tableau électrique, je me suis lancé dans l'auto-construction de ma maison, et j'aimerai m'occuper moi même de la partie électrique, j'ai quelque base mais je compte beaucoup sur l'aide que je pourrai trouver ici.
Ma maison fait 224 m2 au planché.
Je suis au chauffage bois avec distribution de l'air chaud.
Voici la description de mon plan électrique:
- chambre 1 : 4 prises simple, 1 lumière, 1 convecteur 750W
- chambre 2 : idem chambre 1
- chambre 3 : idem chambre 1
- chambre 4 : idem chambre 1
- séjour : 3 prises simple, 1 prise triple, 4 points lumineux en appliques
- salle à manger : 2 prises simple, 2 prises double, 4 points lumineux en appliques, 1 volet roulant électrique
- cuisine : 3 prises double, 1 prise frigo, 1 prise lave vaisselle, 1 sortie four, 1 sortie plaque de cuisson, 1 lumière, 1 volet roulant électrique
- entrée : 2 prises double, 1 lumière
- couloir 1 : 1 prise simple, 1 lumière
- couloir 2 : 2 prises simple, 1 lumière
- wc : 1 lumière
- salle de bain : 1 prise simple, 1 lumière, 1 sortie pour le meuble, 1 sortie sèche serviettes 1000W
- escalier : 2 lumières en appliques
- mezzanine : 4 prises simple, 1 lumière, 1 sortie VMC, 1 sortie chauffe eau.
- buanderie : 2 prise simple, 1 lumière, 1 prise sèche linge, 1 prise lave linge, 1 prise congèl
- garage : 5 prises simple, 3 lumière, 2 sorties moteur porte de garage
- extérieur : 6 lumières , 1 sortie portail électrique, 1 sortie vidéo phone
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications,
Merci
David
[mod][ Message modifié par david18 le 29-04-2012 à 18:31 ][/mod]
Re: Aide conception tableau
bonsoir de christian vous avez aucunes connaissances en electricite oui ou non ,vous etes a quel etape de votre construction , si vous faut une bouee je vous la donnerais,allez voir les nouvelles normes electriques pour habitation par exemple chez hager essayer de comprendre les schemas de cablage apres vous posez vos questions si cela et du chinois pour vous le dite , je ne suis pas prof mais direct ,vous avez des metiers qui ni s apprennent pas en 8 jours; salutations cm
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7021
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Aide conception tableau
Salutatous
le tableau n'est certes pas la chose la plus importante, mais il faut en avoir une idée pour la conception de l'installation
a vous de répartir les prises et lumières sous les protections selon les maximas imposés par la norme (mieux vaut être disons à 75% de ce maxima pour ce qui est du nombre de points) après d'en faire la liste puis de vous inspirer de modèles existants pour nous proposer votre idée de tableau pour correction éventuelle
les trois grands fabricants proposent des guides habitat qui pourront vous aider le cas échéant pour les problèmes basiques, ils proposent par ailleurs des répartitions ""basiques"" pour les tableaux
@+
le tableau n'est certes pas la chose la plus importante, mais il faut en avoir une idée pour la conception de l'installation
a vous de répartir les prises et lumières sous les protections selon les maximas imposés par la norme (mieux vaut être disons à 75% de ce maxima pour ce qui est du nombre de points) après d'en faire la liste puis de vous inspirer de modèles existants pour nous proposer votre idée de tableau pour correction éventuelle
les trois grands fabricants proposent des guides habitat qui pourront vous aider le cas échéant pour les problèmes basiques, ils proposent par ailleurs des répartitions ""basiques"" pour les tableaux
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Aide conception tableau
Bonjour,
Merci pour vos réponse, je connais déjà les normes (nombres maxi de prises, de lumières, ect par disjoncteurs) mais se qu'il me manque ce sont les ID et la répartition des circuits spécialisés (ex: type A ou AC).
Pour le nombre de lignes sur le tableau, j'étais parti sur 4, qu'en pensez vous?
Peut on trouver les "guides habitat" en format pdf sur le net?
Cordialement
David
Merci pour vos réponse, je connais déjà les normes (nombres maxi de prises, de lumières, ect par disjoncteurs) mais se qu'il me manque ce sont les ID et la répartition des circuits spécialisés (ex: type A ou AC).
Pour le nombre de lignes sur le tableau, j'étais parti sur 4, qu'en pensez vous?
Peut on trouver les "guides habitat" en format pdf sur le net?
Cordialement
David
-
- Expert
- Messages : 1169
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Aide conception tableau
Bonjour,
Quelques liens sur la documentation constructeur pour le résidentiel
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2011
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... re/E7K.pdf
Normes NF C15 100_ par pièce_ par fonction
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
Guide norme NF C 15-100
http://www.hager.fr/normes/norme-electr ... e/6763.htm
guide bien être 2009
http://www.legrand.fr/files/fck/File/e- ... index.html
nf c15 100_ 2010
http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... 018-BD.pdf
cordialement
Quelques liens sur la documentation constructeur pour le résidentiel
Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2011
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... re/E7K.pdf
Normes NF C15 100_ par pièce_ par fonction
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
Guide norme NF C 15-100
http://www.hager.fr/normes/norme-electr ... e/6763.htm
guide bien être 2009
http://www.legrand.fr/files/fck/File/e- ... index.html
nf c15 100_ 2010
http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... 018-BD.pdf
cordialement
Re: Aide conception tableau
Merci beaucoup pour les liens.
Voici une idée du tableau que j'ai fais, pourriez vous me dire si cela est cohérent, si il manque des choses, ou autre?
Tableau électrique
Le petit nombre sous les disjoncteurs pour les prises, sont le nombre de prises montées sur ce disjoncteur.
Voici une idée du tableau que j'ai fais, pourriez vous me dire si cela est cohérent, si il manque des choses, ou autre?
Tableau électrique
Le petit nombre sous les disjoncteurs pour les prises, sont le nombre de prises montées sur ce disjoncteur.
Re: Aide conception tableau
monsieur david bonsoir,un disjoncteur AC doit alimenter tout ce qui fonctionne avec du courant alternatif le reseau edf et alternatif 50Hz le A protege en plus sur le courant continu exemple la machine a laver,elle possede un variateur de vitesse qui font varier la vitesse du moteur,ils changent la frequence , tout cela avec de l electronique ; cherchez bien les schemas de cablage des tableaux d apres la norme 1500 de memoire leroy merlin le possede sur leur site,
-
- Expert
- Messages : 1169
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Aide conception tableau
bonsoir,
une proposition de répartition avec :
- Les circuits d’éclairage et les prises de courant d’une même pièce seront protégé par des inters différentiels différents.
- L’ensemble des circuits chauffage est placé sous un même inter différentiel.
- le congélateur est sous un disjoncteur différentiel type HI
- les circuits extérieurs sont sous un inter différentiel spécifique
- les motorisations des portes de garages ont un circuit dédié
je vous laisse le soins de vérifier les quantités des prises et des point lumineux
voir le mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=120501025240571235.pdf
cordialement
une proposition de répartition avec :
- Les circuits d’éclairage et les prises de courant d’une même pièce seront protégé par des inters différentiels différents.
- L’ensemble des circuits chauffage est placé sous un même inter différentiel.
- le congélateur est sous un disjoncteur différentiel type HI
- les circuits extérieurs sont sous un inter différentiel spécifique
- les motorisations des portes de garages ont un circuit dédié
je vous laisse le soins de vérifier les quantités des prises et des point lumineux
voir le mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=120501025240571235.pdf
cordialement
Re: Aide conception tableau
Il ne serait pas plus judicieux que je passe en 18 modules par rangées? si jamais un jour j'ai un agrandissement à faire ou si j'aménage mes combles?
Encore merci pour votre aide
Encore merci pour votre aide
Re: Aide conception tableau
bonjour monsieur david ;jai retrouve le site de mes infos ,vous tirez direct avec votre imprimante,vous avez le fichier pdf ,sur le tableau bien mettre 2prises de courant 15 amperes, vous devez laisser 30 pour cent de libre pour extension eventuelle .par google www-positron-libre-com/electrotechnique/normes-electrique.salutations cm