Bonjour,
Je travaille actuellement pour un laboratoire de recherche qui a mis au point un nouveau type d’appareil électrique BT.
Au démarrage d’un court-circuit, il intervient d’une manière si efficace qu’il divise par 10 à 50 la quantité d’énergie qui apparait au point de court-circuit.
Mais une question demeure : les courts-circuits sont-ils suffisamment un problème dans la vie réelle pour que ce nouveau type d’appareil soit utile ?
Je suis donc à la recherche de témoignages concernant des accidents, dégâts ou pertes liés à des courts-circuits afin de comparer la réalité avec nos tests en laboratoire.
Si vous ne voulez pas décrire des situations réelles en détail sur ce forum vous pouvez me les envoyer directement par mail.
Merci d’avance pour vos témoignages ou conseils
Olivier
Appel à témoins / courts-circuits
Re: Appel à témoins / courts-circuits
bonjour,
c'est pour de l'installation intérieur, du réseau de distribution public ou pour de l'industriel ?
c'est pour de l'installation intérieur, du réseau de distribution public ou pour de l'industriel ?
-
Invité
Re: Appel à témoins / courts-circuits
A priori c'est pour de l'industriel ou du bâtiment; Le calibre de notre appareil est de l’ordre de 100 Ampères et il intervient, sur des courts-circuits jusqu'à 25 kA environ.circus a écrit :bonjour,
c'est pour de l'installation intérieur, du réseau de distribution public ou pour de l'industriel ?
Re: Appel à témoins / courts-circuits
re,
ok effectivement vu l'ampérage cela sera plus pour de l'industriel que du particulier
désolé pour ma part c'est réseau distribution public et on ne marche qu'au fusible en bt
ok effectivement vu l'ampérage cela sera plus pour de l'industriel que du particulier
désolé pour ma part c'est réseau distribution public et on ne marche qu'au fusible en bt
-
Invité
Re: Appel à témoins / courts-circuits
Personne sur ce forum ne semble intéressé pour témoigner : le court-circuit est un sujet qui n'existe pas dans la vue de tous les jours ou dont on ne parle pas ?circus a écrit :re,
ok effectivement vu l'ampérage cela sera plus pour de l'industriel que du particulier
désolé pour ma part c'est réseau distribution public et on ne marche qu'au fusible en bt
Olivier
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Appel à témoins / courts-circuits
Bonjour,
Pour avoir vendu, déterminé, préconisé pendant 30 ans des appareils électriques industriels en HT comme en BT, je pense assez bien connaître votre problématique.
La question à se poser est : comment cet appareil s'intègre-t-il dans la chaîne de distribution électrique? Remplace-t-il un appareil existant, ou le complète-t-il? Et donc, quel est le surcoût?
C'est en gros un problème d'assurance: le prix x le nombre de départs vaut-il le coût d'un incident x la probabilité sur la durée de vie de l'équipement (on considère généralement 30 ans)
Comment se positionne-t-il au regard des normes? Par exemple quelles fonctions du disjoncteur peut-il assurer? Assure-t-il la protection de surcharge, le sectionnement, la commande?
Car la protection contre les courts-circuits "calibre 100 A" est actuellement bien assurée, essentiellement en France par des disjoncteurs et parfois par des fusibles, et je ne vois pas de problème majeur à ce niveau.
Les court-circuits les plus destructeurs sont ceux qui naissent à l'intérieur des tableaux BT (plutôt le gros TGBT) avec un fort Icc : suite à une non -coupure, ou à un arc s'établissant en amont d'un appareil*, il y a ionisation de l'air ambiant et remontée de l'arc vers la source, détruisant instantanément la tableau. Ce type d'accident est rare, mais catastrophique pour la raison suivante : vous pouvez acheter ou louer un transfo, un poste complet, un groupe électrogène et l'installer sommairement en moins de 24h, mais il faut au minimum 15 j pour approvisionner, fabriquer, installer et raccorder un TGBT complet, et encore, il ne faudra pas être exigeant sur les détails. Donc un secteur complet d'une usine, un hôpital, un centre commercial, un immeuble de bureaux paralysé pour ce délai (problème rencontré un certain nombre de fois dans ma carrière.
Mais votre appareil ne se situe pas à ce niveau...
Cordialement
*la clé plate oubliée, un grand classique
Pour avoir vendu, déterminé, préconisé pendant 30 ans des appareils électriques industriels en HT comme en BT, je pense assez bien connaître votre problématique.
La question à se poser est : comment cet appareil s'intègre-t-il dans la chaîne de distribution électrique? Remplace-t-il un appareil existant, ou le complète-t-il? Et donc, quel est le surcoût?
C'est en gros un problème d'assurance: le prix x le nombre de départs vaut-il le coût d'un incident x la probabilité sur la durée de vie de l'équipement (on considère généralement 30 ans)
Comment se positionne-t-il au regard des normes? Par exemple quelles fonctions du disjoncteur peut-il assurer? Assure-t-il la protection de surcharge, le sectionnement, la commande?
Car la protection contre les courts-circuits "calibre 100 A" est actuellement bien assurée, essentiellement en France par des disjoncteurs et parfois par des fusibles, et je ne vois pas de problème majeur à ce niveau.
Les court-circuits les plus destructeurs sont ceux qui naissent à l'intérieur des tableaux BT (plutôt le gros TGBT) avec un fort Icc : suite à une non -coupure, ou à un arc s'établissant en amont d'un appareil*, il y a ionisation de l'air ambiant et remontée de l'arc vers la source, détruisant instantanément la tableau. Ce type d'accident est rare, mais catastrophique pour la raison suivante : vous pouvez acheter ou louer un transfo, un poste complet, un groupe électrogène et l'installer sommairement en moins de 24h, mais il faut au minimum 15 j pour approvisionner, fabriquer, installer et raccorder un TGBT complet, et encore, il ne faudra pas être exigeant sur les détails. Donc un secteur complet d'une usine, un hôpital, un centre commercial, un immeuble de bureaux paralysé pour ce délai (problème rencontré un certain nombre de fois dans ma carrière.
Mais votre appareil ne se situe pas à ce niveau...
Cordialement
*la clé plate oubliée, un grand classique