L'on sait que pour un groupe électrogène (conforme ISO 8528) de 100 KVA, l'on pourra au maximum alimenter une charge résistive, donc cos phi 1, de 80 KW, soit 80 KVA.
Qu'en est t'il avec un transformateur de distribution de 100 KVA? peut il au contraire alimenter une charge résistive de 100KW (100KVA)? (empiriquement bien sur)
Si oui, faut t'il que pour être en secours d'un tel transformateur, notre groupe doit etre dimensionné pour 100 KW?
A vous lire, Tipler
Groupe électrogène VS Transformateur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe électrogène VS Transformateur
Bonjour,
Un alternateur, comme un transformateur, est dimensionné pour fournir un certain nombre d'ampères sous une tension définie avec une certaine tolérance. Leur puissance est donc définie en kVA, peu importe le . Il faut seulement comprendre que si l'on sort des limites "raisonnables " de ce dernier, on va dire entre 0,8 AR et 1:
-la régulation de l'alternateur ne permettra plus de maintenir la tension de consigne à la puissance maxi, ni dans certaines autres circonstances ( AV ou très bas)
-la tension délivrée par le transformateur sortira des limites définies
Mais la puissance active:
- est fournie sans problème par le réseau qui alimente le transformateur
-est limitée à la puissance mécanique du moteur du groupe, donc effectivement 80 kW pour un groupe de 100 kVA (avec les tolérances voulues, bien entendu).
Donc pour 100 kW de résistances, un transfo 100kVA suffit mais il faut un groupe de 125 kVA. Pour aller jusqu'au bout du raisonnement, on pourrait constituer, hors normalisation, ce groupe d'un alternateur 100 kVA et d'un moteur 100kW. Dans ce cas, l'alternateur serait en surcharge dès que le s'écarterait de 1.
Cordialement
Un alternateur, comme un transformateur, est dimensionné pour fournir un certain nombre d'ampères sous une tension définie avec une certaine tolérance. Leur puissance est donc définie en kVA, peu importe le . Il faut seulement comprendre que si l'on sort des limites "raisonnables " de ce dernier, on va dire entre 0,8 AR et 1:
-la régulation de l'alternateur ne permettra plus de maintenir la tension de consigne à la puissance maxi, ni dans certaines autres circonstances ( AV ou très bas)
-la tension délivrée par le transformateur sortira des limites définies
Mais la puissance active:
- est fournie sans problème par le réseau qui alimente le transformateur
-est limitée à la puissance mécanique du moteur du groupe, donc effectivement 80 kW pour un groupe de 100 kVA (avec les tolérances voulues, bien entendu).
Donc pour 100 kW de résistances, un transfo 100kVA suffit mais il faut un groupe de 125 kVA. Pour aller jusqu'au bout du raisonnement, on pourrait constituer, hors normalisation, ce groupe d'un alternateur 100 kVA et d'un moteur 100kW. Dans ce cas, l'alternateur serait en surcharge dès que le s'écarterait de 1.
Cordialement
- Tipler
- Assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Groupe électrogène VS Transformateur
Merci Candela encore de cet éclaircissement. C'est difficile de l'expliquer au techniciens qui ne sont pas du "domaine" du groupe électrogène; ils résonnent toujours comme en distribution à partir d'un poste de transformation.