Bonjour,
J'ai une question technique :
Dans une installation triphasé, le disjoncteur principal est un tetra 4poles coupés 3 protegés par exemple. Si il vient a manquer une phase en amont du disjoncteur principal, du au à EDF par exemple, celui ci coupera t-il ?
Meme cas si le disjoncteur principal est muni d'un bloc vigi.
Merci d'avance
Phase manquante
Re: Phase manquante
Bonjour
Non le DB ne coupera pas sur un manque phase en amont, votre installation réstera simplement sur 2 phases + neutre.
A+
Non le DB ne coupera pas sur un manque phase en amont, votre installation réstera simplement sur 2 phases + neutre.
A+
Re: Phase manquante
Bonjour
je pense que pour protéger des éuipements tres sensible au manque d'une phase,(Moteur par exemple)
il faudra plcé un controle par Relais de phase ,qui rentre en asservissement avec les circuits de controle
Salutations
je pense que pour protéger des éuipements tres sensible au manque d'une phase,(Moteur par exemple)
il faudra plcé un controle par Relais de phase ,qui rentre en asservissement avec les circuits de controle
Salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités