Bonjour
Pouvez vous ma dire si n'est obligatoire que avoir le ID type A pour les appareils plaque de cuisson et le lave linge?
Puis je raccorder des circuits de eclairage et prises aussi?
Merci
Obligations de ID type A
Re: Obligations de ID type A
bonsoir,
oui c'est obligatoire,
vous pouvez raccorder d'autres circuits, il est admis 1 circuit écl et 1 circuit pc non spécialisé pour un ID 40A, + pour un ID 63A
oui c'est obligatoire,
vous pouvez raccorder d'autres circuits, il est admis 1 circuit écl et 1 circuit pc non spécialisé pour un ID 40A, + pour un ID 63A
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Obligations de ID type A
salut
précision :
ce sont maxi deux circuits faibles consommateurs non spécialisés en plus des plaques et du lave linge pour un typa A 40A
@+
précision :
ce sont maxi deux circuits faibles consommateurs non spécialisés en plus des plaques et du lave linge pour un typa A 40A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...