Bonjours tout le monde, ayant choisi comme thème technique de bac pro : Colonne montante EDF, j'aurais besoin de votre aide pour des données que je n'arrive pas à avoir.
J'ai donc une colonne d'un immeuble de 16 étages avec une arrivé en 120 mm² jusqu'aux SPCM et de la part un câble 4x35 mm² qui alimente le RDC au 7 ème étage et un autre de 4x95 mm² qui alimente le 8 ème au 16 ème étage ( le câble repart en 4x35 mm² entre les distributeur)
Ce sont des boitier de 200 A avec des CCPI de 60 a max, l'arrivé ce fais en triphasé et il y'a 3 appartement par étage, entre le compteur et le boitier de distribution c'est du 10 mm².
Les appartements ne sont pas au chauffage électrique, et nous avons configurés les différentiels d'edf en 30 A.
Je voudrais savoir quelle est le calcul pour avoir les section de câble.
Merci beaucoup
Calcul de section de câble
Re: Calcul de section de câble
bonsoir,
après si pas de chauffage élec c'est la taille de l'appart qui peut déterminer le calibre
cordialement,
ce qui compte ce n'est pas comment ils sont réglés, mais le calibre maximum, soit 45A pour un 15/45 ou 60A pour un 30/60kazze a écrit :et nous avons configurés les différentiels d'edf en 30 A.
après si pas de chauffage élec c'est la taille de l'appart qui peut déterminer le calibre
kazze a écrit :Je voudrais savoir quelle est le calcul pour avoir les section de câble.
je ne comprends pas, vous faites la question et la réponse; ceci dit entre le distributeur et le compteur la section ne se détermine pas par un calcul, c'est la longueur et le calibre max du disjoncteur abonné qui donnent la sectionkazze a écrit : entre le compteur et le boitier de distribution c'est du 10 mm².
cordialement,
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de section de câble
Bonsoir,
pour les calculs des sections et des chutes de tension, il faut utiliser un logiciel constructeur (voir les liens dans le mémo ci-joint) ; pour le détail des calculs il faut consulter la norme NF C 14 100.
dans l'exemple ci-joint j'ai regroupé les informations essentielles pour définir les sections des colonnes montantes et le calcul de la chute de tension de la colonne.
Comme indique par ror, les dérivations individuelles (liaison distributeur- logement client) sont définies suivant le tableau 7 de la NF C 14 100.
informations et liens colonnes montantes
http://www.casimages.com/f.php?f=120418030022716904.pdf
Schéma de principe d’une double colonne électrique
http://www.casimages.com/f.php?f=120418030126783133.pdf
détail calcul colonnes montantes_tableau calc ou excel
http://www.casimages.com/f.php?f=120418033048464051.pdf
cordialement
pour les calculs des sections et des chutes de tension, il faut utiliser un logiciel constructeur (voir les liens dans le mémo ci-joint) ; pour le détail des calculs il faut consulter la norme NF C 14 100.
dans l'exemple ci-joint j'ai regroupé les informations essentielles pour définir les sections des colonnes montantes et le calcul de la chute de tension de la colonne.
Comme indique par ror, les dérivations individuelles (liaison distributeur- logement client) sont définies suivant le tableau 7 de la NF C 14 100.
informations et liens colonnes montantes
http://www.casimages.com/f.php?f=120418030022716904.pdf
Schéma de principe d’une double colonne électrique
http://www.casimages.com/f.php?f=120418030126783133.pdf
détail calcul colonnes montantes_tableau calc ou excel
http://www.casimages.com/f.php?f=120418033048464051.pdf
cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Calcul de section de câble
bonsoir,
après vérification j'ai repris le calcul colonnes montantes_tableau calc ou excel
les cellules S22 à S28 sont modifiées (écriture en rouge)
le lien du document modifié http://www.casimages.com/f.php?f=120418101024686033.pdf
je joint un exemple de calcul des dérivations individuelles
le lien http://www.casimages.com/f.php?f=12041810122088452.pdf
cordialement
après vérification j'ai repris le calcul colonnes montantes_tableau calc ou excel
les cellules S22 à S28 sont modifiées (écriture en rouge)
le lien du document modifié http://www.casimages.com/f.php?f=120418101024686033.pdf
je joint un exemple de calcul des dérivations individuelles
le lien http://www.casimages.com/f.php?f=12041810122088452.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
