1 ) Un ami me présente un DB tétrapolaire "Actaris" que son fournisseur lui à vendu "sélectif"...Seulement , il n'y a pas ce sacro-saint " S " estampillé dessus...Je lui affirme donc ( façon Raimu ) :" JE TE DIS QUE SI IL N'Y A PAS DE ÊÊÊSSSEEUUU C'EST QU'IL N'EST PAS SELEQUETIFEU....ET CE , QUELLE QUE SOIT LA MARQUE DU DB " ! !
J'ai bon ?
2 ) De plus ,il s'agit d'une alimentation triphasé ( pour prises ) et le reste sera en mono. donc pour le tri il me présente un inter diff tetra de 20A et pour le mono des inter diff de 40A.
Pour les disjoncteurs de protection il propose des C10 pour le luminaire et des C16 - C20 pour les prises.
...( C10 car il dit qu'il faut être "malade" pour accepter de faire passer jusqu'a 16A dans du cable de 1.5mm2 ).
Est-ce que tout ceci tient la route ?
3 ) Et enfin une troisième question concernant le cloisonnement de la gtl.
Il faut bien sûr séparer le circuit puissance du circuit communication.Mais doit-on aussi séparer le cable edf du circuit puissance...? Et si oui Comment car il n'y a qu'une cloison de séparation dans la gtl.
Voilà , c'est enfin terminé...