Bonjour,
je dois installer un tableau électrique dans un établissement qui produit du foie gras,
j ai une alimentation en triphasé pour alimenter un autoclave de 15kw en tri,
je ne sais pas quoi mettre comme protection en tete dans mon tableau.
sachant que je dois alimenter l'ensemble du (petit)laboratoire: les quelques prises pour du petits appareillages et l eclairage + le plus embetant l appartement du dessus type T2 (sans chauffage electrique)
merci de votre aide
Installation pour autoclave
-
- Expert
- Messages : 1170
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Installation pour autoclave
bonsoir,
prévoir un disjoncteur différentiel 25A type AC 300mA pour l'autoclave , voir le mémo ci-joint pour le schéma de principe
pour la partie fabrication
1) définir l'indice de protection du local- local commercial charcuterie-boucherie IP 24 / IK 07
voir Calculettes - Indices de protection http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1991
2) classification du local selon influences externes
3) choix des câbles et conducteurs voir tableau 52D de la NF C 15 100
4) choix des conduits voir tableau 52E de la NF C 15 100
5) faire le bilan de puissance suivant les équipement à installer (par exemple faire un tableau sous excel)
6) faire la répartition des charges au mieux sur les 3 phases
pour la partie logement
faire un croquis du logement, puis implanter le tableau de répartition
les gros appareils électro-ménager (plaque cuisson, four, lave linge, lave vaisselle, chauffe eau)
les points lumineux, les prises de courants
les prise RJ45 si besoin
faire la répartition des charges au mieux sur les 3 phases
les références indiquées sur le mémo sont données pour information, vérifier la compatibilité des produits avec les conditions de votre installation
lien du mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120329120134209589.pdf
cordialement
prévoir un disjoncteur différentiel 25A type AC 300mA pour l'autoclave , voir le mémo ci-joint pour le schéma de principe
pour la partie fabrication
1) définir l'indice de protection du local- local commercial charcuterie-boucherie IP 24 / IK 07
voir Calculettes - Indices de protection http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1991
2) classification du local selon influences externes
3) choix des câbles et conducteurs voir tableau 52D de la NF C 15 100
4) choix des conduits voir tableau 52E de la NF C 15 100
5) faire le bilan de puissance suivant les équipement à installer (par exemple faire un tableau sous excel)
6) faire la répartition des charges au mieux sur les 3 phases
pour la partie logement
faire un croquis du logement, puis implanter le tableau de répartition
les gros appareils électro-ménager (plaque cuisson, four, lave linge, lave vaisselle, chauffe eau)
les points lumineux, les prises de courants
les prise RJ45 si besoin
faire la répartition des charges au mieux sur les 3 phases
les références indiquées sur le mémo sont données pour information, vérifier la compatibilité des produits avec les conditions de votre installation
lien du mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120329120134209589.pdf
cordialement
Re: Installation pour autoclave
bonjour,
je ne trouve pas les mots pour vous remercier pour cette réponse, et que ma tache est très grande pour acquérir toutes ces notions,
un grand Merci!!!! d'avoir pris le temps de détailler autant l'installation.
Merci Merci
je ne trouve pas les mots pour vous remercier pour cette réponse, et que ma tache est très grande pour acquérir toutes ces notions,
un grand Merci!!!! d'avoir pris le temps de détailler autant l'installation.
Merci Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités