Calcul section conducteurs

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Calcul section conducteurs

Message par Invité »

Bonjour :-)
Je souhaite alimenter un abris de jardin distant de 25 m de mon compteur 9KVA monophasé.
Cette alimentation servira à connecter 2 points de lumières 11W (lampes économiques) et un radiateur entre 2500 et 3000W.
Pouvez vous m'indiquer:
1- La section correcte des conducteurs à utiliser entre l'habitation et l'abris de jardin.
2- L'utilité ou pas de remettre un tableau de distribution dans l'abris de jardin.
3- Le type d'éléments que je dois installer.
D'avance merci ;-)
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: Calcul section conducteurs

Message par Marco »

Salut.
1)Un câble RO2V 3G4² est suffisant mais un 3G6² sera peut-être plus facile à trouver et plus évolutif aussi.
2)Un petit tableau oui .
3)Perso j'installerai un inter diff 40A 30mA ,un disjoncteur unipolaire ph/n 10A (éclairage) et un de 20A (chauffage)
Invité

Re: Calcul section conducteurs

Message par Invité »

Merci pour cette réponse rapide ;-)
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Calcul section conducteurs

Message par Didier62 »

bonjour,
vincevi a écrit : un radiateur entre 2500 et 3000W.
ca fait un peu gros pour un simple abri de jardin !
quelles sont les dimensions ?

perso ,je rajouterais une protection pour une prise de courant.
Invité

Re: Calcul section conducteurs

Message par Invité »

Merci pour le conseil ;-) en effet le radiateur va bien ... Chauffer. j'ajouterai une protection pour une prise.
Marco a raison en parlant "d'évolutif avec le RO2V 6 mm2"
Merci :-)
Invité

Re: Calcul section conducteurs

Message par Invité »

Bonjour
Après avoir mesuré correctement ce n'est pas 25 mètres mais 45 mètres entre le compteur et l'abri de jardin :-o
Es-ce que cela change la section et le type de câble que je dois installer?
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Calcul section conducteurs

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela change la donne car vous allez doubler la chute de tension et en gros vous disposez de 2 fois moins de courant.

3 solutions :
- 3G6² protégé au départ par un disj 16A maxi pour 3600W maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé au départ par un disj 25A maxi pour 5700W maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé au départ par un disj 40A maxi pour 9400W maxi et 2,3% de chute de tension maxi

Image

@+
Carminas
Invité

Re: Calcul section conducteurs

Message par Invité »

Merci pour cette réponse rapide.:-) ;-)
Bonne journée.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités