tableau, conseil

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

tableau, conseil

Message par Invité »

Bonjour, un petit avis svp sur ce schema, une habitation simple (chambre salon cuisine sdb) il me manque le système de climatisation sur cette image.



Image


bonne apres midi à tous
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: tableau, conseil

Message par pericles »

Bonjour,
Les circuits d’éclairage et les prises de courant d’une même pièce seront protégés par des inters différentiels différents.
Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120305062330555760.pdf

cordialement
Invité

Re: tableau, conseil

Message par Invité »

ok donc j'inverse juste, comme la modif que tu as réaliser. Sinon dois-je penser à d'autres éléments, ou le schema pour ce tableau est il correct? je dois me remettre dans le bain sur les tableaux, j'en ai fais très peu, c'est surtout pour le listing du matériel à acheter.

En tout cas, merci pour cette reponse :-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: tableau, conseil

Message par pericles »

bonsoir,

il faut adapter le schéma à la surface du logement

pour un logement dont la surface est comprise entre 35 m² et 100 m²
L’installation sera protégée par les interrupteurs différentiels suivants :
2 x 40 A – 30 mA type AC
1 x 40 A – 30 mA type A

Circuits spécialisés
Pour le gros électroménager l’installation comportera au moins 4 circuits spécialisés :
- un circuit pour l’alimentation cuisinière / plaque de cuisson sur prise (ou boîte de connexion)
protection en monophasé : disjoncteur 32 A
protection en triphasé : disjoncteur 20 A
3 circuits pour l’alimentation d’appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant et congélateur : protection par disjoncteur 20 A

D’autres circuits spécialisés seront à mettre en œuvre si les applications sont prévues :
- Chauffe-eau, chaudière et ses auxiliaires, pompe à chaleur, climatisation
- Appareil de chauffage salle de bains
- Circuits extérieurs (alimentation d’une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment : éclairage de jardin, portail automatique…)
- Alarmes
- VMC lorsqu’elle n’est pas collective

voir un exemple de schéma
schéma 2 rangées 13 modules
http://www.casimages.com/f.php?f=120306124919151662.pdf

le décompte des circuits et des protections
décompte appareillage par pièces
http://www.casimages.com/f.php?f=120306125445914683.pdf


cordialement
Invité

Re: tableau, conseil

Message par Invité »

Merci pour cette réponse détaillée, tu as bien éclairé ma lanterne :-D
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités