Bonjour,
Je souhaiterais avoir une confirmation concernant la mise en place d'un tableau divisionnaire du point de vue de la norme :
Comme la distance entre mon tableau principal et le divisionnaire est de ~20m et que ma protection coté disjoncteur sera réglée sur 45A (abonnement edf 9 KW), j’envisageais de connecter des conducteurs de 16mm en sortie du disjoncteur vers le divisionnaire.
J'amène aussi la terre en 16mm entre les deux tableaux. J'aurai dans un premier temps qu'un seul interrupteur différentiel dans le second tableau (qui jouera le rôle d'interrupteur sectionneur).
Par contre, j'aurais souhaité que mes trois conducteurs de 16mm soient chacun dans des gaines ICTA séparées (je passe par le sol et je voudrais limiter l’encombrement des gaines en hauteur) donc en utilisant 3 gaines de 20 ou suis-je obligé de tout passer dans une seule gaine de 32 ?
En vous remerciant par avance.
Demande conseil sur branchement tab divisionnaire
Re: Demande conseil sur branchement tab divisionnaire
Bonsoir
Non, vous ne pouvez pas vous repiquer sous le disjoncteur de branchement, pas plus d'un fil par borne du disjoncteur de branchement.
Il faut faire une dérivation intermédiaire (en général on la fait dans le tableau principal) et mettre un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble au départ de votre tableau divisionnaire
Pas d'inconvénient de passer dans 3 gaines différentes si cela vous arrange.
@+
Non, vous ne pouvez pas vous repiquer sous le disjoncteur de branchement, pas plus d'un fil par borne du disjoncteur de branchement.
Il faut faire une dérivation intermédiaire (en général on la fait dans le tableau principal) et mettre un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble au départ de votre tableau divisionnaire
Pas d'inconvénient de passer dans 3 gaines différentes si cela vous arrange.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Demande conseil sur branchement tab divisionnaire
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Pour le repiquage, j'avais l'intention de le faire à partir des borniers du tableau principal.
Par contre je pensais que je pouvais partir sans disjoncteur (la protection étant réalisée par le disjoncteur principal réglé à 45A).
Je vais donc passer par un disjoncteur 40A.
David
Merci pour votre réponse.
Pour le repiquage, j'avais l'intention de le faire à partir des borniers du tableau principal.
Par contre je pensais que je pouvais partir sans disjoncteur (la protection étant réalisée par le disjoncteur principal réglé à 45A).
Je vais donc passer par un disjoncteur 40A.
David
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
