Condensateur de démarrage avec relais
Condensateur de démarrage avec relais
bonjours a tous
j'ai un moteur mono 3 kw 2850t/m
et je voudrais le bousté au demarage
donc j'ai penser a un condo de demarrage avec relais
vu que je n'ai pas de relais centrifuge sur le moteur
mais dur condensateur .net que des 80 uf cela suffira t'il ?
quelle puissance me faudrait il pour le condensateur de demarage
et si je monte un KLIXON quelle modele me conseillé vous pour mon moteur
merci pour vos reponse
j'ai un moteur mono 3 kw 2850t/m
et je voudrais le bousté au demarage
donc j'ai penser a un condo de demarrage avec relais
vu que je n'ai pas de relais centrifuge sur le moteur
mais dur condensateur .net que des 80 uf cela suffira t'il ?
quelle puissance me faudrait il pour le condensateur de demarage
et si je monte un KLIXON quelle modele me conseillé vous pour mon moteur
merci pour vos reponse
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: condensateur de demarage avec relais
Bonjour,
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi votre moteur (si c'est un monophasé)n'est pas à double condensateur, à cette puissance là c'est étonnant, à moins que ce soit un tri ???
Il est vrai que pour un moteur de 3kw, un 80µf de démarrage est peut-être pas un peu faiblard et perso je mettrais au moins un 150µf.
Pour ajouter un klixon de démarrage (ou relai d'intensité) il faut repenser le cablage du moteur et en plus "oublier" que ce moteur puisse tourner dans les 2 sens. La puissance du relai est choisie en fonction de l'intensité de démarrage et de celle du moteur à pleine puissance de sorte qu'il ne colle pas à celle-ci, donc qu'elle est l'intensité de votre moteur ? avec dans mon idée que si c'est un mono ce serait de l'ordre de 16amp et si c'est un tri 11amp
Référence klixon par exemple 2CR3 ou 2CR4-248 avec Imin 16.4
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi votre moteur (si c'est un monophasé)n'est pas à double condensateur, à cette puissance là c'est étonnant, à moins que ce soit un tri ???
Il est vrai que pour un moteur de 3kw, un 80µf de démarrage est peut-être pas un peu faiblard et perso je mettrais au moins un 150µf.
Pour ajouter un klixon de démarrage (ou relai d'intensité) il faut repenser le cablage du moteur et en plus "oublier" que ce moteur puisse tourner dans les 2 sens. La puissance du relai est choisie en fonction de l'intensité de démarrage et de celle du moteur à pleine puissance de sorte qu'il ne colle pas à celle-ci, donc qu'elle est l'intensité de votre moteur ? avec dans mon idée que si c'est un mono ce serait de l'ordre de 16amp et si c'est un tri 11amp
Référence klixon par exemple 2CR3 ou 2CR4-248 avec Imin 16.4
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: condensateur de demarage avec relais
rebonjour
ces bien un moteur mono
oui il ya 2 condo mais les 2 même des permanent 40 uf pourquoi pas 1 de 80 ?
voici quelque images ci besoin
mais je trouve qu'il tourne en 2 maniére
au démarrage il tourne a environ la moitier de sa vitesse normal pendant environ 30s a 1 mn
puis il accelere d'un coup pour tourner a vitesse normal ?
voici quelque images ci besoin
http://www.imagup.com/data/1144481213.html
http://www.imagup.com/data/1144
http://www.imagup.com/data/1144
pourier vous m'indiquer comment brancher le klixon
si je mais un condo plus fort que 150 uf comme vous me l'indiquer ya t'il un risque
merci pour votre aide
ces bien un moteur mono
oui il ya 2 condo mais les 2 même des permanent 40 uf pourquoi pas 1 de 80 ?
voici quelque images ci besoin
mais je trouve qu'il tourne en 2 maniére
au démarrage il tourne a environ la moitier de sa vitesse normal pendant environ 30s a 1 mn
puis il accelere d'un coup pour tourner a vitesse normal ?
voici quelque images ci besoin
http://www.imagup.com/data/1144481213.html
http://www.imagup.com/data/1144
http://www.imagup.com/data/1144
pourier vous m'indiquer comment brancher le klixon
si je mais un condo plus fort que 150 uf comme vous me l'indiquer ya t'il un risque
merci pour votre aide
Re: condensateur de demarage avec relais
je remais les adresse de mes imagesuite probléme
http://www.imagup.com/img/michel50/796072.html
http://www.imagup.com/img/michel50/796070.html
http://www.imagup.com/img/michel50/796069.html
http://www.imagup.com/img/michel50/796072.html
http://www.imagup.com/img/michel50/796070.html
http://www.imagup.com/img/michel50/796069.html
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: condensateur de demarage avec relais
re,
Votre moteur est bien à 2 condensateurs mais comme il sont en parallèle pour atteindre la valeur de 80µf cela revient à 1. Les moteurs à double condensateur ont un condensateur de démarrage et un condensateur permanent.
Pourquoi 2 condensateurs : pour que cela rentre dans la boite à bornes.
Sur quelle machine vous avez monté ce moteur ? car ce n'est peut être pas la peine d'essayer d'obtenir un meilleur démarrage pour un moteur monophasé qui ne peut peut être pas en donner plus.
A mon avis personnel j'aurais fait un essai en branchant un condensateur de démarrage provisoirement avec un poussoir.
Votre moteur est bien à 2 condensateurs mais comme il sont en parallèle pour atteindre la valeur de 80µf cela revient à 1. Les moteurs à double condensateur ont un condensateur de démarrage et un condensateur permanent.
Pourquoi 2 condensateurs : pour que cela rentre dans la boite à bornes.
Sur quelle machine vous avez monté ce moteur ? car ce n'est peut être pas la peine d'essayer d'obtenir un meilleur démarrage pour un moteur monophasé qui ne peut peut être pas en donner plus.
A mon avis personnel j'aurais fait un essai en branchant un condensateur de démarrage provisoirement avec un poussoir.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: condensateur de demarage avec relais
merci pour votre reponse je l'ai monté sur un compresseur bi cylindre
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Condensateur de démarrage avec relais
Bonjour,
Je comprends mieux maintenant la panne et si peu que vous ayez l'huile froide, une petite fuite au clapet anti-retour ou un mauvais fonctionnement du clapet à vide le moteur ne démarre plus.
J'ai été un peu modeste sur le condensateur de démarrage il faut au minimum un 200µf et 250 ne serait pas de trop et commmandé par un relai, soit un relai temporisé soit un relai klixon type 2cr4-258
Je comprends mieux maintenant la panne et si peu que vous ayez l'huile froide, une petite fuite au clapet anti-retour ou un mauvais fonctionnement du clapet à vide le moteur ne démarre plus.
J'ai été un peu modeste sur le condensateur de démarrage il faut au minimum un 200µf et 250 ne serait pas de trop et commmandé par un relai, soit un relai temporisé soit un relai klixon type 2cr4-258
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Condensateur de démarrage avec relais
re,
Voilà le schéma à adpoter pour ajouter un condensateur de démarrage avec relai klixon à votre moteur .
Voilà le schéma à adpoter pour ajouter un condensateur de démarrage avec relai klixon à votre moteur .
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Condensateur de démarrage avec relais
michel50 a écrit : bonjours a tous
j'ai un moteur mono 3 kw 2850t/m
et je voudrais le bousté au demarage
donc j'ai penser a un condo de demarrage avec relais
vu que je n'ai pas de relais centrifuge sur le moteur
mais dur condensateur .net que des 80 uf cela suffira t'il ?
quelle puissance me faudrait il pour le condensateur de demarage
et si je monte un KLIXON quelle modele me conseillé vous pour mon moteur
merci pour vos reponse
bonjour
vérifier vos condensateur celui de droite est déformé donc peut ètre hs , sinon la solution de m labobine est la meilleur solution.
bonne journée.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités