Bonjour,
je crois avoir compris qu'il est autorise d'avoir un seul fil de terre en commun pour plusieurs circuits prises et/ou lumieres
pourvu qu'il soit de la section correspondant a celle du circuit de la plus grande consommation.
Si c'est le cas, par curiosite pouvez vous me dire quel est l'interet de mettre un fil de terre par circuit?
Merci d'avance.
Fil de Terre en commun ?
Re: Fil de Terre en commun ?
Bonjour
Effectivement on pourrait à la limite imaginer qu'on ait un seul fil de terre en 2,5² qui fasse le tour de la maison et alimente tout (sauf les plaques).
Je pense que l'inconvénient serait que toutes les terres seraient dépendantes. Il suffirait qu'un fil de terre se desserre quelque part pour que tout ce qui est en aval ne soit plus relié à la terre.
Le fait de relier individuellement le conducteur de terre de chaque circuit au tableau, permet d'apporter cette sélectivité et limite donc l'impact en cas de desserrage.
C'est pourquoi on le fait dans le cadre d'un logement neuf ou d'une rénovation totale.
Lors d'une mise en sécurité, on n'a pas toujours toutes les possibilités techniques pour retirer un conducteur de terre par circuit. Donc un conducteur de terre commun à plusieurs circuits, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
@+
Effectivement on pourrait à la limite imaginer qu'on ait un seul fil de terre en 2,5² qui fasse le tour de la maison et alimente tout (sauf les plaques).
Je pense que l'inconvénient serait que toutes les terres seraient dépendantes. Il suffirait qu'un fil de terre se desserre quelque part pour que tout ce qui est en aval ne soit plus relié à la terre.
Le fait de relier individuellement le conducteur de terre de chaque circuit au tableau, permet d'apporter cette sélectivité et limite donc l'impact en cas de desserrage.
C'est pourquoi on le fait dans le cadre d'un logement neuf ou d'une rénovation totale.
Lors d'une mise en sécurité, on n'a pas toujours toutes les possibilités techniques pour retirer un conducteur de terre par circuit. Donc un conducteur de terre commun à plusieurs circuits, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

