DCL

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
Benji87
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 6 août 2008 22:46
Contact :

DCL

Message par Benji87 »

Bonjour !

Les plots et douille DCL a appliqué au plafond doivent ils forcément être suspendu à la charpente de la maison par un cable approprié et vendu séparément ? Car la norme prévoit qu'ils doivent supporté une charge de 25 kg ( Joli lustre !! :-o )

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7035
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: DCL

Message par RFco »

Bonjour,

Oui, la norme prévoit que les boitiers DCL soient repris sur l'ossature de la maison


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Benji87
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 6 août 2008 22:46
Contact :

Re: DCL

Message par Benji87 »

Ok !

Merci ! :-D
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: DCL

Message par moko »

bonjour
cela me permet de reposer la question (pas eu de reponse) :

les socles DCL concernent-ils uniquement l'installation dans les habitations ?? ou faut-il en mettre aussi dans les locaux ERT ???

j'ai notamment un cas ou je dois mettre un eclairage au plafond mais je n'ai pas de faux plafond, et je ne peux pas encastrer de boite non plus, le plafond est en fait une sorte de hourdis en parpaings (derrière lequel c'est le sol de la cave!!)
je pense donc amener le cable en apparent sous goulotte PVC (moulure) mais pour connecter le luminaire ??
il sera fixé par un crochet
merci
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7035
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: DCL

Message par RFco »

bonsoir,


Tout simplement avec un point de centre DCL : http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... l&pr=87522


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: DCL

Message par capitainfred »

Même question à peut prêt :

Existe t il des boites Dcl à encastrer qui soient positionnables avant le coulage de dalle (qui sert elle même de plafond) à la piéce ?

D'avance Merci,
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7035
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: DCL

Message par RFco »

dis donc captainFred, ton fournisseur ne t'a pas donné de catalogues??????? :lol: :lol: :lol:


Regardes chez legrand
http://www.e-book.legrandgroup.com/fran ... 00_656.pdf
http://www.e-book.legrandgroup.com/fran ... 00_657.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: DCL

Message par moko »

merci mais cela ne reponds pas a la question : est obligatoire dans des locaux tertiaires type bureaux en ERT ????
ou que pour le logement ???

merci
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: DCL

Message par Candela »

moko a écrit :merci mais cela ne reponds pas a la question : est obligatoire dans des locaux tertiaires type bureaux en ERT ????
ou que pour le logement ???

merci
Bonjour,
La C15-100 ne cite les DCL que pour les locaux d'habitation.
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: DCL

Message par capitainfred »

Toujours concernant l'épineux problème des Dcl, et le fait que ce soit ma première pose,

J'ai quelques questions qui je n'en doute pas profiterons certainement à d'autres.

- Qu'apelle t'on chappe de ravoirage ? est ce bien celle coulée par dessus les ourdis ?
- Le béton s'infiltre t'il à l'intérieur des ourdis lors du coulage du bêton ?

Concernant les DCL dans les ourdis :

Je regarde la doc : http://www.e-book.legrandgroup.com/fran ... 00_657.pdf
et l'accessoire magique qui remplace les ourdis et permet de faire les reservations de passage de canalisation est là.
Cependant, je n'ais jamais posé ce type de d'accessoires et je me pose des questions :

- Lors du coulage de la dalle, le béton va venir noyer le tout ?
- Y a t'il besoin d'une cablette de sécurité ? (je penses pas car le béton vient prendre le tout)
- Peut on passer les gaines dans les alvéoles des ourdis jusqu'à leur descente dans le mur ?

Concernant la norme .... (encore...)

- Dans un plafond rampant, il est hors de question de placer un Dcl, mais si je place les spots et je les câbles ? Le consuel considérera t il les spots comme un dcl, ou le point lumineux obligatoire ?

- 2 appliques peuvent elles remplacer le point central?

J'ai lu le post en long et en large, et je ne saisi pas tout c'est pour cela que je me suis permis de reposer des questions avant de faire une con....rie,

Merci à tous pour votre contribution
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités