continuité tableau-appareillage

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
jeannuria
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 22:24
Contact :

continuité tableau-appareillage

Message par jeannuria »

je souhaite savoir si chaque prise ou point d'éclairage doivent être cablés au tableau. Les boites de dérivation sont elles autorisées? et dans ce cas si l'on considére un circuit de prises avec 6 points, peut t-on amener un une boite de dérivation en faux-plafond en 2,5 et alimenter les 6 prises depuis la boite de dérivation? Je n'ai pas trouvé de doc sur ce point. Merci pour vos réponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3547
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: continuité tableau-appareillage

Message par Carminas »

Bonsoir

A partir du moment où ce n'est pas un circuit spécialisé, il n'y a aucun problème.

Vous pouvez utiliser autant de boites de dérivation que vous voulez, pour peu que vous respectiez le nombre de points d'utilisation par circuit.

Pour rappel un circuit c'est l'ensemble des matériels électriques protégé contre les surintensité par un même fusible ou disjoncteur.

Voir exemples joints :
http://www.casimages.com/img.php?i=0710 ... 304215.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0705 ... 562037.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0703 ... 426804.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0703 ... 427408.jpg

@+
Carminas
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: continuité tableau-appareillage

Message par Candela »

Quelques"règles de l'art pour les boîtes"
-Elles doivent toujours rester accessibles
-prenez- les suffisamment grandes
-evitez les "chignons de fils", les bornes "ferel", les dominos découpés
-si possible, essayez d'utiliser des barrettes de raccordement et ne mettez que 2 fils par bornes
a part le premier point, ce n'est pas obligatoire, mais vous faciliterez les dépannages et adjonctions et éviterez peut-être un incendie...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: continuité tableau-appareillage

Message par capitainfred »

Candela a écrit : -evitez les "chignons de fils",
Sauf pour les garÇons coiffeurs

les bornes "ferel",
C'est quoi donc une borne ferel ?

les dominos découpés
Pourquoi ? interdit ?

-si possible, essayez d'utiliser des barrettes de raccordement et ne mettez que 2 fils par bornes
Un exemple en image ?
C'est vrai qu'une boite en "vrac" peu donner une idée du tableau et de l'instal réalisée par la même personne.... :-o
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités