section câble

Message par fabrice57200 »

Bonjour,

existe-t-il un tableau qui reprend la section des câbles par rapport à l'appareillage utilisé (par exemple pour un interrupteur diff de 40A quel type de câble rentre et quel type de câble sort).? Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Bonsoir

Si c'est pour un usage domestique :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A

@+
Carminas
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: section câble

Message par fabrice57200 »

Bonsoir,

j'ai du triphasé mais que devrais-je mettre entre les bornes de sorties et le répartiteur? Il s'agit d'un disjoncteur 30 / 60 A. Je pensais mettre du 16² à ce niveau étant donné que le calibre peut aller jusqu'à 60A (du 10² pourrait-il également convenir?)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut dimensionner pour le calibre du disjoncteur de branchement.

Donc 16² (voire plus au delà de 50m de longueur)

@+
Carminas