Bonjours à tous, j'ai une question concernant l'utilisation des appareils d'éclairage dans un ERP du premier groupe.
dans la règlementation il est noté ceci :
EC 5 : Appareils d'éclairage (Arrêté du 11 décembre 2009)
§ 1. Les luminaires fixes sont conformes aux normes de la série NF EN 60598 les concernant.
Mais dans le cas où il n'est précis sur un appareil CE uniquement. est ce que cela signifie qu'il peut être
conforme a la NF EN 60598?
Pour ma part il me semble que non car il doit y avoir une exigence supplémentaire (notamment résistant au fil incandescent qui n'apparait plus dans le décret).
Merci d'avance de vos réponses.
NICOLAS
Eclairage Normal ERP
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Eclairage Normal ERP
Bonsoir,
le marquage CE n’est en aucune façon une norme, homologation ou marque de conformité.
Il ne signifie pas que le produit qui le porte est conforme aux normes nationales et internationales.
Par contre il est obligatoire pour les luminaires
le test d'auto extinction pour ERP → 850°C / 30 secondes délivré par laboratoire central des industries électriques (LCIE)
Les produits conformes à la norme EN 60 598 sont certifiés NF luminaire ou ENEC (European Electrical Certification)
donc le produit doit comporter :
le marquage CE (la marquage CE est obligatoire pour les luminaires)
le marquage ERP 850°C / 30sec
le marquage NF luminaire ou ENEC
pour information voir http://www.sarlam.com/fr/e-formation/ma ... duits.html
voir aussi le mémo représentation symbolique des caractéristiques d'un luminaire
http://www.casimages.com/f.php?f=120127094250750909.pdf
cordialement
le marquage CE n’est en aucune façon une norme, homologation ou marque de conformité.
Il ne signifie pas que le produit qui le porte est conforme aux normes nationales et internationales.
Par contre il est obligatoire pour les luminaires
le test d'auto extinction pour ERP → 850°C / 30 secondes délivré par laboratoire central des industries électriques (LCIE)
Les produits conformes à la norme EN 60 598 sont certifiés NF luminaire ou ENEC (European Electrical Certification)
donc le produit doit comporter :
le marquage CE (la marquage CE est obligatoire pour les luminaires)
le marquage ERP 850°C / 30sec
le marquage NF luminaire ou ENEC
pour information voir http://www.sarlam.com/fr/e-formation/ma ... duits.html
voir aussi le mémo représentation symbolique des caractéristiques d'un luminaire
http://www.casimages.com/f.php?f=120127094250750909.pdf
cordialement
Re: Eclairage Normal ERP
Merci de ta réponse, je vais regarder tout ça de plus près.
Nicolas
Nicolas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités