Bonjour,

lors d'une construction neuve :

Quelles gaines (Diam, Couleur, Nombre) doit on prévoir (EDF ; Telecom) de l'extérieur jusque la GTL ?

Peuvent elles être dans la même tranchée, si oui sous quelles conditions ?

Peut on profiter de cette tranchée pour y passer la terre en fond de fouille ?

Doit on positionner des avertisseurs ? si oui, lesquels et comment ?

Merci
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Gaines de raccordement point de livraison

Message par Carminas »

En général :
- 1 TPC rouge 90 pour arrivée EDF
- 1 TPC rouge 40 pour téléinfo ou téléreport ou HC (suivant usage)
- 2 TPC verte 40 pour télécom
- d'autres TPC rouge 40 pour votre usage perso (sonnette, éclairage, portail, portier video....)

Mais de toute façon toujours demander avant à vos fournisseurs eau, gaz, électricité, téléphone, ce qu'il exigent pour le branchement car cela varie d'une région à l'autre et d'un centre à l'autre.

Voir ce doc qui circule sur le net et qui n'est pas parfait mais qui donne une idée du passage des canalisations.
http://www.casimages.com/img.php?i=0809 ... 507284.gif

@+
Carminas
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Gaines de raccordement point de livraison

Message par capitainfred »

Puis je profiter de la tranchée pour le fond de fouille ? Si oui, quelle distance de la cablette de terre ? 20cm du TPC 90 ?

Merci
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Gaines de raccordement point de livraison

Message par Carminas »

Oui, prévoir une vingtaine de cm mini.

@+
Carminas