Bonjour,
merci pour les réponses. ça m'a très bien aidé, espérons que ça servira à d'autres également.
je vais prendre 3 / 4 ID 63A type_A ref 411639 chez LeGr.nd et quelques Disjonc. courbe_C (10 16 20A)
merci
calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
bonjour,
existe-t-il les disjoncteurs bipolaires ?
je "vois" très souvent les unipolaire + neutre ?
ce serait mieux avec les "bi" ?
existe-t-il les disjoncteurs bipolaires ?
je "vois" très souvent les unipolaire + neutre ?
ce serait mieux avec les "bi" ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7284
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
mieux, non, pas en domestique, quoique dans certains cas, en 230V biphasé, mais extremement rare
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
bonjour,
donc je vais prendre les uni + neutre ! c'est bien ça ?
juste pour ma connaissance :
(si jamais on en trouve)
les "bi" peuvent convenir pour les maison "normales" 230v mono ou pas ?
encore un grand merci
cdlt/
donc je vais prendre les uni + neutre ! c'est bien ça ?
juste pour ma connaissance :
(si jamais on en trouve)
les "bi" peuvent convenir pour les maison "normales" 230v mono ou pas ?
encore un grand merci
cdlt/
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Bonjour
Unipolaire : Protège et coupe la phase
Unipolaire + neutre : Protège la phase, coupe la phase et le neutre
Bipolaire : Protège et coupe la phase et le neutre
Du fait du régime de neutre, un unipolaire + neutre suffit pour les locaux d'habitation.
Mais un bipolaire pourrait convenir. Pour certains gros calibres (>40A), cela n'existe dailleurs qu'en bipolaire.
@+
Unipolaire : Protège et coupe la phase
Unipolaire + neutre : Protège la phase, coupe la phase et le neutre
Bipolaire : Protège et coupe la phase et le neutre
Du fait du régime de neutre, un unipolaire + neutre suffit pour les locaux d'habitation.
Mais un bipolaire pourrait convenir. Pour certains gros calibres (>40A), cela n'existe dailleurs qu'en bipolaire.
@+
Carminas
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
OK
j'ai (a peu près
) compris.
donc je vais prendre les ID type_A, 63A, 30mA, départ_haut.
et les disjoncteurs courbe_C, unipolaire + neutre, (10A 16A 20A et un de 32A)
un grand merci à tous d'avoir la gentillesse ET la patience de me guider.
cdlt/
j'ai (a peu près

donc je vais prendre les ID type_A, 63A, 30mA, départ_haut.
et les disjoncteurs courbe_C, unipolaire + neutre, (10A 16A 20A et un de 32A)
un grand merci à tous d'avoir la gentillesse ET la patience de me guider.
cdlt/
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités