puissance maxi pour 0,2mm²

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

puissance maxi pour 0,2mm²

Message par Invité »

Bonjour,

je souhaite monter en série 300 leds de 3v chacune sur un cable le plus léger possible.
Pensez-vous qu'un cable de 0.2mm² puisse suffir?

Merci!
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: puissance maxi pour 2mm²

Message par Max78 »

Bonjour,

Quelle intensité totale ?

Cordialement,
Max
Invité

Re: puissance maxi pour 2mm²

Message par Invité »

Bonjour,

l'intensité totale est de 3 ampères.

Merci.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

puissance maxi pour 2mm²

Message par Max78 »

Bonjour,

Pour moi le 0,2 mm2 est trop juste. 0,5 serait plus adapté.

Cordialement,
Max
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: puissance maxi pour 2mm²

Message par Candela »

Bonjour Max,
Max78 a écrit : Pour moi le 0,2 mm2 est trop juste. 0,5 serait plus adapté.
La C15-100 autorise le 0,5 mm²(minimum) pour l'éclairage par LED, mais uniquement pour les conducteurs des circuits situés entre les convertisseurs et les LED*. Ceci suppose qu'il y a un convertisseur avec une protection interne contre surcharges et courts-circuits, sinon c'est 1,5 mm² comme partout.

Cordialement

*C15-100 F3 modifiant l'article 524, tableau 52U. A noter que ce tableau n'est pas mentionné dans l'article 771.524 et ne s'applique pas, stricto sensu, aux installations domestiques.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

puissance maxi pour 0,2mm²

Message par Max78 »

Salut Candela,

Vu la tension d'alimentation et le poids ultra léger recherché, je pense que l'installation sera plus pour un appareil mobile que pour une installation domestique. C'est en tout cas ce que j'ai suppose.
Après, merci pour la citation de la norme comme tu sais je suis pas fan de normes :-)

@+
Max
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités