Installation tableau divisionnaire

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Installation tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonsoir je vais installer mon tableau divisionnaire ce WE.
Ca sera du 10mm² étant donné que j'ai des ID 40A.
La distance entre le tableau principal et le secondaire doit etre de maximum 16m, est-ce possible?

D'autre part qu'elle est la hauteur à respecter pour la pose d'un tableau?

Merci

Mat
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Installation tableau divisionnaire

Message par GAS »

Bonjour,
Vous avez déterminé une section de 10 mm2 pour alimenter ce tableau divisionnaire mais quel est le calibre du dispositif de protection contre les surintensités immédiatement placé en amont de celui-ci (car votre ID 40A n'est pas en mesure d'assurer cette protection)?
S'agissant d'un tableau divisionnaire ne comportant pas d' AGCP (appareil général de commande et de protection) la norme ne fixe aucune hauteur particulière mais demande notamment à ce qu'il soit aisément accessible. En l'absence de précision, sans doute serait recommandé de le doter d'un inter sectionneur général pour assurer à son niveau une coupure d'urgence en charge.
Cordialement
GAS
Invité

Re: Installation tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonjour GAS,

Le disjoncteur EDF est un calibre 15/45A 500mA.
J'ai équipé mon tableau divisionnaire d'un interrupteur sectionneur.
Mais je voulais connaître la longueur maximale du câble 10 pouvant relier un tableau principale au tableau secondaire?
Puis, de connaître la hauteur (mentionné par la norme) à laquelle que je peux le fixer le tableau?

Merci
Invité

Re: Installation tableau divisionnaire

Message par Invité »

Il semblerait que j'ai posé une colle???????
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Installation tableau divisionnaire

Message par pericles »

bonsoir,
la longueur maximum est 25 mètres avec un disjoncteur de 40A pour la protection de la canalisation et une chute de tension de 2% maximum.

Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120112105031111398.pdf

cordialement
Invité

Re: Installation tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonsoir Matrix

Ou se situe votre disjoncteur de branchement (15/45A) ,par rapport a votre tableau principal ?
Invité

Re: Installation tableau divisionnaire

Message par Invité »

si votre disjoncteur de branchement est accolé à votre tableau de répartition, alors la longueur maximale entre votre tableau de répartition et votre tableau divisionnaire sera de 22M en 10 mm2 pour une chute de tension de 2% .
Invité

Re: Installation tableau divisionnaire

Message par Invité »

Mon tableau principal est a 1 ou 2 m maxi du disjoncteur EDF.
et mon tableau secondaire devrait être à maxi 16m.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation tableau divisionnaire

Message par RFco »

bonjour


ne pas oublier comme dit par Gas et Pericles un disjoncteur 40A sur le tableau principal pour protéger cette alimentation


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Installation tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonjour RFCo,

aucun pb le disjoncteur de 40 est placé dans le tableau principal et un inter sectionneur en tete dans le tableau secondaire.

Mais ma question était la longueur devrait etre de 16m maxi, est ce que je vais rencontrer des pb?

Merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités