Bonjour à tous le monde,
Merci pour ce partage, qui est de telle richesse et ces analyses de retour d’expérience.
Je suis désolé pour ce retard, j'ai été en long voyage de travail.
Je comment par
[*]Marcel[*] : Je pratique le métier dans le même cadre et le processus, que tu as expliqué au-dessous quotidiennement. C'est un plaisir de nous partager ensemble de nos retour d'expérience surtout le tien ... et Merci d'avance.
Dans mon cas les réglages sont comme suite :
--Défauts homo polaires Io : un seul seuil sommateur,
je ne sais pas le calcule exactement , si tu peux m'aider pour cela merci.... Mais je connais une fourche de 0,06xIn à 0,1xIn (courant primaire de TC phase), dans ce cas j'utilise 10%In puisque le capteur (courant primaire de TC phase) est la résultante de différence de somme des courants des TC.
--Défauts Max Courant Imax: pour ce réglage je donne 1,2xIn.
--Défauts Surcharge Ith : pour ce réglage je donne de 0,6xIn à 0,8xIn.
Merci de me confirmer si ces valeurs sont normalisées, par référence SVP NF ou CEI, Si non par calcule.
A propos des TCs j'ai effectué des essais d'isolement : PHase/Phase, Phase/Masse, on injectant 1000Vdc, Les valeurs étaient correctes. même pour la résistance des bobines Primaire et secondaire sont égales. Donc les TC sont bon heureusement.
A propos de constructeur c'est Schneider = qualité n'est ce pas.
Amicalement Dover.