Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Message par Invité »

Bonjour,

Je viens de finaliser le câblage de l'éclairage d'un couloir et j'ai un petit soucis dans le fonctionnement. J'ai ajouté un lien vers un schéma du câblage pour faciliter la compréhension.

J'ai deux circuit d'éclairage (spots en TBT 12V, transfo electronique); Chaque circuit est commandé par 3 boutons poussoirs (boutons poussoirs double legrand) qui permettent de dimmer les spots. J'ai installé 2 modules yokis MTV500E (1 par circuit) couplé avec le module BV40 (les poussoirs sont lumineux). Ces deux circuits sont donc indépendants;

J'ai commencé par câbler mon premier circuit et j'ai testé ce premier circuit sans monter le deuxième circuit; Tout a fonctionné, chaque poussoir fonctionne et permet de dimmer les spots et d'éteindre;

Lorsque j'ai installé le deuxième micro-module, les soucis ont commencé; Dès que je pousse un des poussoirs du circuit 2, le circuit 1 s'allume ; lorsque je veux éteindre le circuit 2, il s'éteint dans un premier temps pour se rallumer quelques secondes après; Seule solution, appuyer sur les deux poussoirs au même moment ce qui permet d'éteindre les deux circuits.

J'ai revérifier mon câblage, il me semble correcte par rapport aux préconisations de Yokis. J'ai aussi débrancher le module du circuit 1 , dans ce cas le circuit 2 fonctionne normalement.

Est-il possible d'utiliser deux modules yokis sur le même disjoncteur (je n'ai qu'un fil qui arrive du tableau pour alimenter les deux circuits (connexion dans la boite de dérivation) ?

Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Merci.

Cordialement,
http://www.imagup.com/data/1140792610.html
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Message par RFco »

salut


oui, sans soucis pour plusieurs modules sous le meme disjoncteur

étonnant ce truc

revoir les connections des poussoirs


cela le fait il avec tous les poussoirs?????


Et en mettant des poussoirs classiques (virez les voyant et le BV40)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Message par Invité »

Bonsoir,

Merci pour le retour; Le problème se passe avec tout les poussoirs, Je vais tester sans les BV40. je vous tiens informé si cela fonctionne;

Cdt
Invité

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Message par Invité »

De retour,

je viens de débrancher les deux bv40 et j'ai enlevé toutes les leds des poussoirs, essai concluant; le fonctionnement est normal, lorsque j'éteins un circuit l'autre n'est pas impacté;

Maintenant, la question est de savoir pourquoi le système ne fonctionne pas avec les leds et les BV40 alors que c'est prévu pour..., si vous avez une explication ...

Merci en tout cas pour la suggestion, ça fait avancer le Schmilblick

cdt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Message par RFco »

vérifiez le fonctionnement des BV40, leur câblage


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Message par Invité »

Bonjour,
J'ai fait un mail à mon distributeur qui semble dire que l'un des BV40 ne fonctionne pas; Je devrais en recevoir de nouveau; J'espère que le problème vient de là et non du câblage. J'ai vérifié, le câblage correspond bien à celui que j'ai donné sur le plan.

Cordialement,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Message par RFco »

bonjour

essayer de mettre les voyants un a un, pour trouver l'origine du soucis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités