Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E
-
Invité
Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E
Bonjour,
Je viens de finaliser le câblage de l'éclairage d'un couloir et j'ai un petit soucis dans le fonctionnement. J'ai ajouté un lien vers un schéma du câblage pour faciliter la compréhension.
J'ai deux circuit d'éclairage (spots en TBT 12V, transfo electronique); Chaque circuit est commandé par 3 boutons poussoirs (boutons poussoirs double legrand) qui permettent de dimmer les spots. J'ai installé 2 modules yokis MTV500E (1 par circuit) couplé avec le module BV40 (les poussoirs sont lumineux). Ces deux circuits sont donc indépendants;
J'ai commencé par câbler mon premier circuit et j'ai testé ce premier circuit sans monter le deuxième circuit; Tout a fonctionné, chaque poussoir fonctionne et permet de dimmer les spots et d'éteindre;
Lorsque j'ai installé le deuxième micro-module, les soucis ont commencé; Dès que je pousse un des poussoirs du circuit 2, le circuit 1 s'allume ; lorsque je veux éteindre le circuit 2, il s'éteint dans un premier temps pour se rallumer quelques secondes après; Seule solution, appuyer sur les deux poussoirs au même moment ce qui permet d'éteindre les deux circuits.
J'ai revérifier mon câblage, il me semble correcte par rapport aux préconisations de Yokis. J'ai aussi débrancher le module du circuit 1 , dans ce cas le circuit 2 fonctionne normalement.
Est-il possible d'utiliser deux modules yokis sur le même disjoncteur (je n'ai qu'un fil qui arrive du tableau pour alimenter les deux circuits (connexion dans la boite de dérivation) ?
Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Merci.
Cordialement,
http://www.imagup.com/data/1140792610.html
Je viens de finaliser le câblage de l'éclairage d'un couloir et j'ai un petit soucis dans le fonctionnement. J'ai ajouté un lien vers un schéma du câblage pour faciliter la compréhension.
J'ai deux circuit d'éclairage (spots en TBT 12V, transfo electronique); Chaque circuit est commandé par 3 boutons poussoirs (boutons poussoirs double legrand) qui permettent de dimmer les spots. J'ai installé 2 modules yokis MTV500E (1 par circuit) couplé avec le module BV40 (les poussoirs sont lumineux). Ces deux circuits sont donc indépendants;
J'ai commencé par câbler mon premier circuit et j'ai testé ce premier circuit sans monter le deuxième circuit; Tout a fonctionné, chaque poussoir fonctionne et permet de dimmer les spots et d'éteindre;
Lorsque j'ai installé le deuxième micro-module, les soucis ont commencé; Dès que je pousse un des poussoirs du circuit 2, le circuit 1 s'allume ; lorsque je veux éteindre le circuit 2, il s'éteint dans un premier temps pour se rallumer quelques secondes après; Seule solution, appuyer sur les deux poussoirs au même moment ce qui permet d'éteindre les deux circuits.
J'ai revérifier mon câblage, il me semble correcte par rapport aux préconisations de Yokis. J'ai aussi débrancher le module du circuit 1 , dans ce cas le circuit 2 fonctionne normalement.
Est-il possible d'utiliser deux modules yokis sur le même disjoncteur (je n'ai qu'un fil qui arrive du tableau pour alimenter les deux circuits (connexion dans la boite de dérivation) ?
Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Merci.
Cordialement,
http://www.imagup.com/data/1140792610.html
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E
salut
oui, sans soucis pour plusieurs modules sous le meme disjoncteur
étonnant ce truc
revoir les connections des poussoirs
cela le fait il avec tous les poussoirs?????
Et en mettant des poussoirs classiques (virez les voyant et le BV40)
@+
oui, sans soucis pour plusieurs modules sous le meme disjoncteur
étonnant ce truc
revoir les connections des poussoirs
cela le fait il avec tous les poussoirs?????
Et en mettant des poussoirs classiques (virez les voyant et le BV40)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E
Bonsoir,
Merci pour le retour; Le problème se passe avec tout les poussoirs, Je vais tester sans les BV40. je vous tiens informé si cela fonctionne;
Cdt
Merci pour le retour; Le problème se passe avec tout les poussoirs, Je vais tester sans les BV40. je vous tiens informé si cela fonctionne;
Cdt
-
Invité
Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E
De retour,
je viens de débrancher les deux bv40 et j'ai enlevé toutes les leds des poussoirs, essai concluant; le fonctionnement est normal, lorsque j'éteins un circuit l'autre n'est pas impacté;
Maintenant, la question est de savoir pourquoi le système ne fonctionne pas avec les leds et les BV40 alors que c'est prévu pour..., si vous avez une explication ...
Merci en tout cas pour la suggestion, ça fait avancer le Schmilblick
cdt
je viens de débrancher les deux bv40 et j'ai enlevé toutes les leds des poussoirs, essai concluant; le fonctionnement est normal, lorsque j'éteins un circuit l'autre n'est pas impacté;
Maintenant, la question est de savoir pourquoi le système ne fonctionne pas avec les leds et les BV40 alors que c'est prévu pour..., si vous avez une explication ...
Merci en tout cas pour la suggestion, ça fait avancer le Schmilblick
cdt
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E
vérifiez le fonctionnement des BV40, leur câblage
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E
Bonjour,
J'ai fait un mail à mon distributeur qui semble dire que l'un des BV40 ne fonctionne pas; Je devrais en recevoir de nouveau; J'espère que le problème vient de là et non du câblage. J'ai vérifié, le câblage correspond bien à celui que j'ai donné sur le plan.
Cordialement,
J'ai fait un mail à mon distributeur qui semble dire que l'un des BV40 ne fonctionne pas; Je devrais en recevoir de nouveau; J'espère que le problème vient de là et non du câblage. J'ai vérifié, le câblage correspond bien à celui que j'ai donné sur le plan.
Cordialement,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E
bonjour
essayer de mettre les voyants un a un, pour trouver l'origine du soucis
@+
essayer de mettre les voyants un a un, pour trouver l'origine du soucis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités