Remplacement câble général d'alimentation

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Remplacement câble général d'alimentation

Message par Invité »

Bonjour,

Je suis en pleine rénovation de mon appartement.
Le câble d'alimentation allant du compteur vieux EDF (situé sur le pallier/étage à l'extérieur de mon appart) jusqu'à mon disjoncteur d'abonné (AGCP situé à l'intérieur) était en 2.5mm²!!
Du coup j'ai passé une nouvelle alim en 10mm² et ma terre en 6mm². La section est adaptée vu que mon AGCP est calibré sur 30A mais peut aller jusqu'à 45A.

Maintenant il faut que je fasse appel à EDF pour un déplombage/replombage.

Ma question est : si je demande à EDF un remplacement de mon vieux compteur par un électronique, est ce que le technicien d'EDF me fera le plaisir de déplomber/replomber l'AGCP, et sans frais supplémentaires??
(je serais là de plus pour l'aider à raccorder le câble)

PS : un remplacement de compteur coûte 47.90 € TTC.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Remplacement câble général d'alimentation

Message par pericles »

Bonjour,

attention , la section du conducteur de protection (terre ) doit être égale à la section des conducteurs actifs ( phase-neutre )
voir http://www.promotelec.com/mise-en-%C5%9 ... -elements/

la longueur maximale des câbles de branchement pour un disjoncteur de branchement 15/45A
section cuivre 10² → 5 mètres
section cuivre 16² → 9 mètres
source : tableau 7 de la NF C14 100

contacter votre agence ERDF pour faire votre demande de modification ; voir les liens ci-après

Particulier > Rénover ou modifier mon installation électrique
http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Ren ... electrique

Particuliers > Contacter ERDF
http://www.erdfdistribution.fr/Particul ... t&commune=

catalogue des prestations ERDF_ERDF-NOI-CF_32E
http://www.erdfdistribution.fr/medias/C ... CF_32E.pdf

cordialement
Invité

Re: Remplacement câble général d'alimentation

Message par Invité »

Merci pour votre réponse.

Étant donné que c'est de la rénovation (pas de consuel), que je n'ai pas de chauffage élec, pas de plaque de cuisson élec, un max de section de 2.5mm² donc dans l'appartement.
Je prends le risque pour un section de 6mm², qui me protègera largement dans ce cas précis.

Je souhaiterais avoir l'avis d'un agent ERDF en fait, vu que je sais qu'ils ont toujours des plombs sur eux; mais comme maintenant changer un plombs relève de leur responsabilité car ils portent un numéro propre à l'agent ERDF, je voudrais savoir si un agent peut toujours le faire?

Surtout je me dis que passer sur du 10² au lieu du 2.5² c'est plutôt dans son devoir de façon à éviter un incendie électrique.

5 mètres pour du 10² Wahou!
Promotelec utilise une [Interdit] nucléaire quand on peut utiliser une fronde! voir un abaque section de câble : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394

Après la norme c'est sûr quoi qu'il en soit il faut la respecter pour pas se faire taper sur les doigts! Ca vaut surtout pour le consuel et le neuf.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Remplacement câble général d'alimentation

Message par pericles »

bonsoir,
la liaison entre le compteur et le disjoncteur de branchement est une canalisation gérée par la norme NF C 14 100.
donc c'est ERDF qui valide et contrôle l'installation.
Celle-ci fait l'objet soit du dossier de branchement, soit de la demande de modification.
L'intervention de l'agent ERDF se fera qu'après l'analyse de cette demande de modification.
Ce qui veut dire que la demande de modification doit clairement énoncer l'ensemble des travaux à réaliser.
Les travaux sont exécutés par un artisan possédant la qualification des normes NF C14 100 ou la double qualification NF C14 100 et NF C 15 100

le lien que vous indiquez pour le calcul de la section du câble de branchement concerne le branchement d'un logement individuel ; pour les logements collectif voir les tableaux 7 et 8 de la NF C 14 100

la chute de tension de la dérivation individuelle (DI) est de 0,5% pour les logements collectifs voir tableaux 6 et 7

pour les calculs on prend le courant assigné maximum du disjoncteur de branchement et non pas le courant de réglage (30A dans votre cas)
donc pour un DB 15 / 45A → Ia = 45A

cette règle doit être respecter car dans l'éventualité d'une augmentation de puissance (de 6kVA → 9kVA)
la canalisation sera conforme sans modifications

voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=12011010421149552.pdf

cordialement
Invité

Re: Remplacement câble général d'alimentation

Message par Invité »

Bonsoir,

Merci beaucoup pour ces infos bien détaillées. Je vais rappeler un électricien double qualifié du coup qui me disait de passer le câble puis de voir avec lui pour le raccordement, qu'il faisait le lien avec ERDF.

Je me serais bien passer de payer 1h d'honoraire à cet électricien pour qu'il fasse acte de présence en disant que c'est lui qui a réalisé le passage du câble...mince!
Bah du coup faut que je vois aussi pour récupérer du 10² de terre si ERDF vérifie. Pour les 5m de puissance en 10² je suis bon.

Merci pour votre aide et votre temps!

Cordialement
Répondre